Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 39

Тема: нт витрина торгтехника 3000 (1800см) не набирает холод

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию нт витрина торгтехника 3000 (1800см) не набирает холод

    Произведена замена компрессора: был t2180gk поставил nt2192gk(оригинала не нашел),заправлять пришлось по давлению,нормы не было,обратил внимание при заправке что давление всаса уходит на вакуум вне зависимости,от нормы заправки,на испарителе промерзает 30см первого калача и часть капилляра..,выпаял капилляр и поставил новый,длинна 4,5м внутр диам 1,07мм(заводская),заправил снова при заправке манометр на всасе показывает теперь давл 0,(при добавлении газа не меняется),компрессор греется,по обмерзанию испара чуть лучше но ниже -3 град в камере не видел.Кто что может посоветовать,если впаять еще одну капиллярку такого же сечения?(так как купил улитку 15м ).Кондер чистый и не горячий.

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Как вариант (сталкивался) движок обдува кондесатора постали значительно слабее, чем нужно. Он вроде бы вертит, но толку мало.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от reanimator Посмотреть сообщение
    обратил внимание при заправке что давление всаса уходит на вакуум вне зависимости,от нормы заправки,на испарителе промерзает 30см первого калача и часть капилляра
    Больше на воду похоже.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    25.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    да нет,конденсатор не греется а микрик один подклинивал,я его поменял на 16вт-ный(вместо 10 ватного)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    25.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Как вариант (сталкивался) движок обдува кондесатора постали значительно слабее, чем нужно. Он вроде бы вертит, но толку мало.
    конденсатор при работе чуть теплый и микрики крутятся хорошо

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от reanimator Посмотреть сообщение
    да нет, конденсатор не греется, а микрик один подклинивал,я его поменял на 16вт-ный(вместо 10 ватного)
    Всего 16 вт для НТ=nt2192gk? Я вчера на обычную СТ витринку 16 вт ставил... Тем более, что конденсатор там на два движка - целая гитара!Наводи справки - там наверное 20-25 вт стоять должен.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    25.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Всего 16 вт для НТ=nt2192gk? Я вчера на обычную СТ витринку 16 вт ставил... Тем более, что конденсатор там на два движка - целая гитара!Наводи справки - там наверное 20-25 вт стоять должен.
    да, стояли два движка родных 10вт (алехмар) родных,я за этой витриной давно наблюдал и справлялись они хорошо,сейчас один моторчик поменял на 16вт ебм,я вот думаю может масло в испарителе?

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    reanimator, А зачем КТ поменял??Вакуумировал,КТ проверял на засор..

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от reanimator Посмотреть сообщение
    заправлять пришлось по давлению,нормы не было,обратил внимание при заправке что давление всаса уходит на вакуум вне зависимости,от нормы заправки
    Это не кажется бредом?!
    Чем и как заправлял? Сколько заправил?

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    в системе говнища к бабке не ходи..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    25.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Это не кажется бредом?!
    Чем и как заправлял? Сколько заправил?
    нет не кажется,если нет данных,то как заправлять,заправил 600 грамм 404

  12. #12

    По умолчанию

    90% что просто недозаправил

  13. #13
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    в системе говнища к бабке не ходи..
    Вот тут согласен. Тоже недавно Полар(ШХ 0.8) по давлению заправлял..ВСе работает..

  14. #14
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    в системе говнища к бабке не ходи..
    В конденсаторе может быть говно типа клея и при этом он продувается и то с трудом то. Для того , чтоб понять нужно проколкой пользоваться или клапан шредера впаять

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    25.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    90% что просто недозаправил
    компрессор грееется сильно,это тоже о чем то говорит

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    25.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    В конденсаторе может быть говно типа клея и при этом он продувается и то с трудом то. Для того , чтоб понять нужно проколкой пользоваться или клапан шредера впаять
    и что это даст?
    вход в кондер горячий,выход холодный

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от reanimator Посмотреть сообщение
    компрессор грееется сильно,это тоже о чем то говорит
    ток рабочий огласи..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    reanimator мысль , это даст мысль взять и промыть конденсатор внутри от глея , которым забил его предыдущий труп компрессора.

  19. #19
    Заблокирован
    Регистрация
    20.01.2012
    Сообщений
    1,347

    По умолчанию

    Давление на всасе должно быть около 1,5 атм.

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    25.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ток рабочий огласи..
    ток не мерял(завтра померяю),но по ходу добавки х\а температура корпуса повышалась,поэтому мысль о дозаправке
    не подтвердилась,а испар как не протягивало так и не протягивает

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Среднетемпературная витрина слабо набирает холод
    от ХоВсеЗнать в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:21
  2. Daewoo FR-590NW не набирает холод
    от Nikolas_T в разделе Daewoo
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 02:39
  3. Витрина Карбома не набирает температуру
    от ivan petro в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.07.2017, 09:01
  4. daewoo FR-40502n не набирает холод.
    от капитан в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 23:28
  5. Не набирает холод
    от Арт77 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 16:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •