Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
Сегодня попался хороший образец рукосуйства:
Старый плюсовой шкаф Полаир-стекляшка

-месяц назад "мастер" сказал 'вы шо, три года не заправляли его, нааадо подзаправить' и набубенил фреона кг 1.5, на этом он работать перестал

-предыдущий менял контроллер с Данфосса 1-датч на евко 2-датч, поставил на pb2 старый ptc датчик и оставил на крыше, убрав тем самым оттайку впринципе (+94 значение pb2)

-дверка провисла и нажимала концевик через раз

-родной контактор разобрали и использовали как клеммник, оголенные контакты под напряжением, часть проводов обрезано и просто лежит на крыше, также под напряжением. про крышку на клеммах компрессора я молчу.

-капа, видимо, оборвана была, так ее спаяли, соединив куском 8-ки сантиметров в 20

-мотор неродной 6210gk на 700 литров шкаф, с родным мини конденсатором, ну это ладно еще компрессор месяц рубился по теплушке и не умер (пока).

-на испарителе китайский микрик на 2 из 4 креплений, дребезжит. На крышке испарителя нет 80% саморезов и болтов
редкостные уроды....