Показано с 1 по 20 из 20

Тема: сплит низкотемпературный Polair

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2013
    Сообщений
    43

    По умолчанию сплит низкотемпературный Polair

    Доброго времени! Есть вопрос! Низкотемпературная сплит-система Полаир, контроллер Dixell 60-й (12 вольт) . Держит температуру около 0, при выставленной -18. Во время работы компрессор отключается и на контроллере моргает задержка включения компрессора (точка). Если систему отключить минут на 20 и запустить, то набирает -6 и начинает опять чудить. Конденсатор не перегревается. Хотел поменять методом исключения контроллер, но на 12 вольт не нашел. В чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Откуда там контролер на 12В, ну да может кто до тебя менял или слепили из того что было. Поставь на 220В, Переделка схемы простейшая - найти где там трансформатор 12В питания контроллера и убрать его.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ast262 Посмотреть сообщение
    Во время работы
    сколько времени наблюдал

    Цитата Сообщение от ast262 Посмотреть сообщение
    моргает задержка включения компрессора (точка)
    мож время работы компрессора установлено
    Цитата Сообщение от ast262 Посмотреть сообщение
    перегревается
    ))))

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2013
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    наблюдал пол дня))) Вентиляторы обдыва работают исправно, температура на испарителе меньше -20 (ест-но во время работы). Проверил все установки в контроллере, никаких задержек там нет. Отключение происходит не через определенный интервал времени, а хаотично...

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    22.06.2011
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    В сплитке присутствуют реле высокого, низкого давления? А то я тут нашёл какую-то полаировскую схемку http://www.xiron.ru/content/view/30756/172/ там типа бывает реле высокого давления ставят, но судя по схеме на контроллере так то не должно быть никаких задержек включения... И почему 12в контроллер тоже непонял, но это не суть, замена на 220в ничего сложного не представляет. После того как вырубается сколько по времени задержка и как потом врубается? А лучше подключи манометр и посмотри чё там происходит Потом уже и на контроллер можно грешить)

  6. #6
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ast262 Посмотреть сообщение
    Во время работы компрессор отключается и на контроллере моргает задержка включения компрессора (точка).
    А питание на контроллер не прерывается? Проверь клавишу включения и контакты питания контроллера.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2013
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Проверял питание- не прерывается, это точно!

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    22.06.2011
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Может ноль херовский... Я как то менял на моноблоке Полаировском EKC-201 12В индикация вся есть, команды на всё есть, релюшки щёлкали, оттайка включалась, компрессор тока не включался... Заменил на 974-й 220в всё подключил, включаю а тот чик чик включился выключился, отключил компрессор - всё работает, компрессор врубал пускателем вручную - всё работает, взял ноль со ввода и всё заработало, больше туда не лазил. Можешь протянуть контакты на клемниках, может поможет

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tobi Посмотреть сообщение
    Может ноль херовский...
    А еще в выключателе контакт может подгореть и плохо контачить.... Щупать его надо

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    22.06.2011
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    А еще в выключателе контакт может подгореть и плохо контачить.... Щупать его надо
    Может не спорю) В своём случае, забыл упомянуть, я втыкал новый клавишник и результата не было...

  11. #11

    По умолчанию

    Если собщения ТС точны, то нужно менять контроллер.
    Т.к. мигает задержка включения, то реле компрессора отключается и включается программно. Если проподает питание, то по дисплею сразу заметно.
    Если установлены задержки, то срабатывание происходит строго через определённое время, а не хаотично, как пишет ТС.
    Если к цифровому входу подключены реле давления, то при срабатывании на дисплее должен быть сигнал тревоги
    но как пишет ТС не установлены задержки, то почему мигает задержка включения?
    Последний раз редактировалось mihail97; 29.05.2013 в 13:09.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Если к цифровому входу подключены реле давления, то при срабатывании на дисплее должен быть сигнал тревоги
    Ты это про Полаир?

  13. #13

    По умолчанию

    полаир ставит защиту через пускатель
    а сам переделываю защиту на цифровой вход, если стоит хс60, а на эливелах и др. защиту через питание.
    а по теме-компрессор программно может отключатся или по температуре, или по цифровому входу, может там схема переделана.

  14. #14
    Покемон
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    По ходу одно из трех: РД, Пускатель, контролер. На месте виднее...

  15. #15

    По умолчанию

    А может просто глючит контроллер. такое бывает и частенько. Показывает одну температуру, а считывает по другому и может это делать как ему вздумается. Так что большая вероятность что глючит контроллер. Если срабатывают реле давления (таблетки) будет кратковременый тормоз и пуск без задержки. Маргать уж точно не будет. Поменяй контроллер на любой 2х датчиковый хоть на 12 хоть 220.

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Показывает одну температуру, а считывает по другому и может это делать как ему вздумается
    и в 90 проц. это "задержка индикации опосля оттайки"...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2013
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Поменял контроллер, проблема решилась! Всем огромное спасибо! )))

  18. #18
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    А может просто глючит контроллер. такое бывает и частенько. Показывает одну температуру, а считывает по другому и может это делать как ему вздумается. ...
    Помнится вызвали в другой район к витрине - проблемы с холодом. Но агрегат работает. Оговорил замену контроллера (кажется Carel), по при замене на ID-974 приятная функция РВ1 & РВ2 позволила разглядеть проблему - ранее какой-то спец на место датчика испарителя впихнул... другой номинал! Старый контроллер показывал температуру нормально, но при попытке стать на оттайку его вышибало из нее, поскольку второй датчик видел высокую температуру (94 град).

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2013
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Помнится вызвали в другой район к витрине - проблемы с холодом. Но агрегат работает. Оговорил замену контроллера (кажется Carel), по при замене на ID-974 приятная функция РВ1 & РВ2 позволила разглядеть проблему - ранее какой-то спец на место датчика испарителя впихнул... другой номинал! Старый контроллер показывал температуру нормально, но при попытке стать на оттайку его вышибало из нее, поскольку второй датчик видел высокую температуру (94 град).
    Очень часто так бывает, к сожалению...

  20. #20
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ast262 Посмотреть сообщение
    Очень часто так бывает, к сожалению...
    Нет, у меня такой прокол был единственный раз. Но самое смешное, что я на оттайку ставлю - ставится, параметры проверяю - гут, а она, зараза обмерзает! Оказывается остановка на оттайку вроде бы и была, но... фактически уже на дренаж!

Похожие темы

  1. Низкотемпературный моноблок POLAIR ЬИ 211 SF.Нужна помощь.
    от lokamber в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 13:15
  2. Моноблок Polair MB 211 SF (низкотемпературный)
    от Vovagabik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 10:38
  3. Сплит системы Polair
    от Romancho's в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 01:36
  4. сплит Polair
    от КЕНт в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 10:27
  5. Переделка сплит POLAIR
    от Фёдор в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 22:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •