Показано с 1 по 20 из 20

Тема: Схема обогрева камеры.

  1. #1

    Плохо Схема обогрева камеры.

    господа холодильщики,подскажите.фи рма собрала нов. камеру,режим +4.камера для реализации поэтому двери настежь.температура уходит в минус.по просьбе они собрали доп. схему на обогрев.контроллер камеры Id 974.на доп схеме Id 974.принцип такой-при понижении т. на доп.схеме вклучаем тумблер-он тупо отключает питание катушки пускателя км.и включает питание кат. пускателя тэнов вопа.при этом вентиляторы вопа молотят круглые сутки.работяги в камере взвыли.помогите продумать схему с отключением вентиляторов.я в Id 974 забил остановку вентил. при откл.км. но тогда при вкл обогрева вентиляторы стоят.ваши мысли уважаемые?

  2. #2

    По умолчанию

    Нечего не понятно.

  3. #3

    По умолчанию

    Точно такойжее случай был у меня. Вместо ID который идет на отопление поставил обычный трьохконтактный термостат. 1-общий; 2-нормально замнут; 3-нор.раз.
    Провод который шел на контакт 1 ID974 управляющего холодом, соединил через 1-2. термостата, а с 3 контакта бросил на катушки МП ТЭНА и воздухоохладителя. Термостат настроил на температу включения ТЭНа 0 гр. выключения 2гр.
    А Id 974 - включения 4гр. выключения 2гр.
    А еще поще поставить другой контролер, который будет управлять итеплом и холодом.

  4. #4

    По умолчанию

    Попробуй настроить параметр Fst на доп.схеме.А в приципе ножно было сделать проше т.е взять контроллер который работает и на обогрев и на холод (на пример BETA )забить его на обогрев и повесить на него тупловую пушку( конечно через пускатель).И получается когда камера будет уходить в минус при выключеном компрессоре( он уже набрал нужную температуру) то заработает доп.схема. в смысе обогрев.

  5. #5
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
    Попробуй настроить параметр Fst на доп.схеме.А в приципе ножно было сделать проше т.е взять контроллер который работает и на обогрев и на холод (на пример BETA )забить его на обогрев и повесить на него тупловую пушку( конечно через пускатель).И получается когда камера будет уходить в минус при выключеном компрессоре( он уже набрал нужную температуру) то заработает доп.схема. в смысе обогрев.
    А ещё лучше сделать воздушную завесу (тёплую) над дверью, не нужно всю камеру греть, грущики довольны и по электричеству дешевле.

  6. #6
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Забыл спросить, что шторки не помогают?

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    есть данфосс екс 204. он может тепло-холод.

  8. #8

    По умолчанию

    я плагаю что схема неправильно собрана. на включение подогрева нужно установить рпу когда пойдёт команда на подогрев, разомкнуться постояно замкнутые контакты и винтилятор отключиться. можно установить пускатель с 4м замкнутым контактом и при включении тэнов разомкнёт питание винтиляторов. вариантов много как отключить винтеляторы главное чтоб было дешево надёжно и практично. могу скинуть схемы или описание как сделать. можно сделать чтоб все включалось автоматически без тумблера

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    15.11.2008
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    написано не очень понятно . если во время работы людей в камере требуется отключение агрегата , установите на дверь концевой выключатель . при открытии двери отключится и агрегат и воздухоохладитель .в проем двери желательно шторы .

  10. #10

    По умолчанию

    согласен с предыдущим товарищем полностью- самый прстой и надёжный способ это концевик на двери и шторы . и ещё не пойму если даже камера уходит в минус , то в небольшой в любом случае, а персонал там что круглые сутки сидит ?

  11. #11

    По умолчанию по теме

    Цитата Сообщение от Violator Посмотреть сообщение
    согласен с предыдущим товарищем полностью- самый прстой и надёжный способ это концевик на двери и шторы . и ещё не пойму если даже камера уходит в минус , то в небольшой в любом случае, а персонал там что круглые сутки сидит. ?
    Персонал да,сидит круглые сутки.Круглые сутки идут отгрузки.Поэтому камера в минус и уходит.На ID 974 забита постоянная работа вентиляторов ВОПа.А обогрев вкл. вручную.Отключил функцию постоянной работы вентиляторов-при пуске обогрева вентиляторы стоят-потому что компрессор стоит-вот и мулька как это обойти.

  12. #12
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    не понимаю как температура уходит в минус, агрегат что не выключается? по-моему нужно поиграть с оптимальным местом для датчика, а если после отключения при +4 камера нагоняет минус с остатков на испарителе то повысить температуру отключения, так чтобы сбивало градусов до +2..+3. не очень интересно охлаждать а потом греть. причем у обоих процессов есть инертность не в самую удобную сторону, а это электроэнергия(бабки). может конечно маленький испаритель с низким -15 кипения... может лучше что-нибудь погабаритнее но на -5..-8 кипения, ну а шторки или концевики само-собой по ситуации

  13. #13
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Видимо камера стоит на улице, а за бортом хороший минус. Не все живут в приятных климатических условиях. )))

  14. #14
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
    написано не очень понятно . если во время работы людей в камере требуется отключение агрегата , установите на дверь концевой выключатель . при открытии двери отключится и агрегат и воздухоохладитель. в проем двери желательно шторы .
    Но... если дверью начнут часто хлопать, будет бешенная нагрузка на агрегат, поэтому концевик должен рвать питание контроллера, а в нем выставлено ОДО=3 мин. Так пойдет.
    И датчик по температуре в камере похоже стоит у двери, поэтому перемораживает в глубине камеры. Или при большой длине (более 10м) датчика не введена поправка в СА1. Но это можно в принципе подобрать уставкой, если не обращать внимание на индикацию.

  15. #15

    По умолчанию

    тогда вообще не понятно зачем охлаждать. масляный обогреватель и в путь.чаго-то мы все не понимаем.

  16. #16
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    вьюга4, если в камеру заходят покупатели, то есть довольно реальная возможность вообще не включиться компрессру(если во время задержки на включение войдет кто-то еще или выйдет и т.д.), не совсем грамотный подход к монтажу. либо бюджетныый монтаж, либо монтажники не попытались предвидеть все это...

  17. #17
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Есть еще вариант - когда дверь останется открытой надолго, а агрегат работает. Влажный ход должон быть, однако.

  18. #18
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vmg Посмотреть сообщение
    видимо камера стоит на улице, а за бортом хороший минус.
    для этого камеру греть надо? дай больше инфы, а то как в анекдоте: определите по хвосту...

  19. #19
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гошша Посмотреть сообщение
    для этого камеру греть надо? дай больше инфы, а то как в анекдоте: определите по хвосту...
    в том-то и дело, информации не даёт. вот и гадаем…

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    думаю поставь он датчик на заборе потока испарителя всё станет ок!

Похожие темы

  1. Контур обогрева
    от ded t в разделе Indesit
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 07:14
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 00:24
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 21:58
  4. схема разборки морозильной камеры индезит SFR-100
    от Елена35 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 12:40
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 15:10

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •