    По умолчанию ТЭН испарителя моноблока POLAIR ММ 10А

    Cгорел ТЭН оттайки испарителя типа конфигурации агл.буквы W .Торговцы зап.частями у нас в Молдове(обзвонил обсолютно всех) бессильно разводят руками мол запросов на такое не поступало вообще потому и не везём.Изготовить есть где(в Кишинёв ехать а это туда обратно 300км) надо образец либо размеры но сгоревший ТЭН весь покарёженный и разваливаетса в руках после снятия из моноблока и снять размеры точно НЕВОЗМОЖНО.Интернет шерстил часа два- одни сайты торгашей оборудования.Может кто сталкивался с такой позицией прошу поделитесь информацией по размерам или эскизам-зарание благодарю.

  2. #2
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    дедок, если моноблок использовать в плюсовом диапазоне, то для оттайки хватает и вентилятора. А так, можно примерить ТЭНы от конфорок эл. плит, или еще от чего. Ведь совсем не обязательно повторять заводскую форму ТЭНа. Выводы ТЭНа также могут быть с разных сторон испарителя. ТЭН можно гнуть, хоть трубогибом, но обязательно с прогревом этого места. Излишнюю мощность можно погасить диодом подходящей мощности.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а он точно сгорел? резину срезал?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    ТЭН можно гнуть, хоть трубогибом, но обязательно с прогревом этого места
    прикинь у меня на холодную гнутых не один не сдох после изгиба, а вот два "гретых" сгорело.. так, что даже фиг знает.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Cгорел ТЭН оттайки испарителя типа конфигурации агл.буквы W ...
    У меня вот так вылетел, звонил даже производителю, но ни фига не вышло. Тогда поставил туда металлический ТЭН от Стинола. Встречал его со сгоревшим двигателем года через три, завис в ремонте из-за отсутствия в школе денег.

  6. #6

    По умолчанию

    тэн ставится под испаритель, вот и замерь испаритель (толщина-длина) и выводы вверх, можно наверное сделать буквой U, хватит для оттайки.

  7. #7
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    прикинь у меня на холодную гнутых не один не сдох после изгиба, а вот два "гретых" сгорело.. так, что даже фиг знает.

    muravei77, они у меня лопались на сгибе, потому и грел.

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    muravei77, они у меня лопались на сгибе, потому и грел.
    думаю просто исходный ТЭН был не ахти)) помню давненько когда обслуживал столовки на мармиты вторых блюд гнули от КНЭ-100 на горячую все дохли почти))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    думаю просто исходный ТЭН был не ахти))
    В моем случае - переноска была не ахти...))))

  10. #10

    По умолчанию

    дедок, Временно выходил из такой же ситуации, устанавливал гибкие тены.

  11. #11

    По умолчанию

    дедок, 1 метр 35 ватт.

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    дедок, 1 метр 35 ватт.
    это смотря какие. к примеру у АКО сегмент 60см.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13

    По умолчанию

    muravei77, У нас таких нет. Только под заказ.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    muravei77, У нас таких нет. Только под заказ.
    а какие у вас есть?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а он точно сгорел? резину срезал?

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    но сгоревший ТЭН весь покарёженный и разваливаетса в руках после снятия из моноблока
    Я не думаю что дедок это не проверил.

  16. #16

    По умолчанию

    muravei77, Кабель тэна

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Я не думаю что дедок это не проверил.
    мда.. сорри "хде были мои глаза"))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    muravei77, Кабель тэна
    блин я тебя не понимаю. ТЭН это "трубчатый электро нагреватель"
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #19

    По умолчанию

    muravei77, кабель тена-это гибкий тэн поставляется метражом бухта до 50 м. отмеряешь сколько надо, обрисовываешь изоляцией, с другой одеваешь наконечники. Внутри кабеля находится нихром, изоляция мягкая из какого материала не помню. Если упаковка сохранилась фото позже.

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    кабель тена-это гибкий тэн поставляется метражом бухта до 50 м.
    да смысл то я понял. просто это не "ТЭН"))
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg ПЭН.jpg (363.3 Кб, Просмотров: 33)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. подбор моноблока
    от ахмед11 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 22:35
  2. подбор моноблока для ХК
    от Andy111 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 19:46
  3. транспортировка моноблока
    от troix в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 22:42
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 07:36
  5. polair MB 108, вентилятор испарителя молчит
    от knyaz в разделе Линейный ремонт