Показано с 1 по 14 из 14

Тема: температура на рефе не падает

  1. #1

    По умолчанию температура на рефе не падает

    везу кабачок и реф не может температуру спустить..держит и держит...уже и авторежим попробовал и ручной..не спускает вниз..что может быть причиной?помогите с советом пожалуйста геннадий

  2. #2

    По умолчанию

    Установка не предназначена сбивать температуру, а только поддерживать. Груз надо подготовленный везти.

  3. #3

    По умолчанию

    gennadiy, Тебе что нибудь известно про "теплоту дыхания"?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Тебе что нибудь известно про "теплоту дыхания"?
    Или хотя про марку установки.Реф блин,он же один на белом свете.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    05.08.2013
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Буквально вчера приходила рефка с такой проблемой. Вектор 1800. Откачиваю фреон, его в системе 1400 грамм вместо 10 килограмм.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от myhen Посмотреть сообщение
    вместо 10 килограмм.
    Двадцать должно быть по норме.

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    05.08.2013
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Двадцать должно быть по норме.
    На этой установке была табличка. Ровно 10 кило. Я ее заправил по весам, перепроверил потом по заполнению ресивера.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от myhen Посмотреть сообщение
    На этой установке была табличка. Ровно 10 кило. Я ее заправил по весам, перепроверил потом по заполнению ресивера.
    Ровно 6 кг. 300 грамм. Как проверял заполнение рессивера?

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    05.08.2013
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Ровно 6 кг. 300 грамм. Как проверял заполнение рессивера?
    У меня есть глаза и на установке присутствовала родная, не затертая табличка, в которой указывалось количество фреона. Ровно 10 кило. Если учесть, что один испаритель стоит спереди, а второй сзади и трубки до него тянутся по всему потолку, то скорей всего так и есть. На ресивере два окошка, в верхнем шарики всплыли.
    В принципе я рефконтейнера карриеры также заправляю. По весу на табличке. В верхнем окошке шарики начинают всплывать.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Ты так и пиши тогда, что установка мультитемпературная.Сам не договариваешь, а потом глаза есть.Они у всех есть.Без них не видно ничего практически.

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    05.08.2013
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Ты так и пиши тогда, что установка мультитемпературная.Сам не договариваешь, а потом глаза есть.Они у всех есть.Без них не видно ничего практически.
    Извини, затупил, не указал что вектор двухкамерный был. Но я их сколько видел, они с двумя испарителями.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Да фигня это,не за что извиняться,я просто представил,как какой нибудь гуманоид поймёт твой пост как руководство к действию,и науярит комунить десятку, во будет весело.

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    05.08.2013
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Да фигня это,не за что извиняться,я просто представил,как какой нибудь гуманоид поймёт твой пост как руководство к действию,и науярит комунить десятку, во будет весело.
    Дык было, недели две назад. Пришла TU73a Мицубиси на базе 15 тонной Гиги. На ней меняли конденсатор ну и припаяли рукозадо, вижу каплю масла, в районе стыка, мылю, чтоб точное месторасположение увидеть, отмечаю. Выкачиваю фреон, а у меня привычка, через весы, что в систему, что из системы. А там аккурат 13,6 кило, вместо 5.8 кило.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    По ходу был всего один полный баллон,было бы больше-налили бы больше.

Похожие темы

  1. Температура не падает ниже -4.0
    от Ерванд в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 09:27
  2. Помогите.Заправочные порты на рефе
    от В217 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 10:10
  3. Подбор компрессора взамен умершему на рефе Carrier
    от indigo161 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 16:13
  4. Замена сальника на рефе Кариер
    от Alexholod в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 10:26
  5. Не падает давление в централи
    от Rasul в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 18:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •