Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Шок. как узнать приблизительно норму заправки

  1. #1

    По умолчанию Шок. как узнать приблизительно норму заправки

    здраствуйте !!! как узнать приблизительно норму заправки для камеры шоковой заморозки? газ 404а , обьем 60 кубов ,температура -30, обьем рессивера 39 литлов
    . зарание благодарен!

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    80 процентов заправь.

  3. #3
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    В инет-газете холодильщик.ru есть проги расчетов . Поищи.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    80 процентов заправь.
    Это для заказчика. На самом деле заправляю по стеклу и перегреву

  5. #5

    По умолчанию

    muravei 80 % от емкости рессивера?

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    да. если машина расчётная всё будет гут.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    но про пузыри и настройку перегрева тож не забывай

  8. #8
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    перед пуском системы заправь 1балон и открой полностью трв. после пуска понемногу делай дозоправку, посматривай в глазок и как только потянит на компрессор, можеш балон снимать а трв понемногу прекрывать и настраивать систему

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    [QUOTE=vadim1;13714]перед пуском системы заправь 1балон и открой полностью трв. после пуска понемногу делай дозоправку, посматривай в глазок и как только потянит на компрессор, можеш балон снимать а трв понемногу прекрывать и настраивать систему[/QUOTE не делай так никогда!!!! читай руководство данфосс в архиве по настройке трв. а vadim1 нечего хрень советовать-открытый трв-залив-гидроудар-попадание на бабло...

  10. #10
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    [/QUOTE не делай так никогда!!!! читай руководство данфосс в архиве по настройке трв. а vadim1 нечего хрень советовать-открытый трв-залив-гидроудар-попадание на бабло...[/QUOTE]

    извените поправлюсь: заправку 1-го балона сделать в рессивер а последующюю дозоправку провости на техштуцере испарителя, и при удаленной небольшой дозоправки никогда никакого гидроудара.

  11. #11

    По умолчанию

    всем огромное спасибо !!!! я очень признателен всем кто откликнулся на мой вопрос!

  12. #12
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение

    извените поправлюсь: заправку 1-го балона сделать в рессивер а последующюю дозоправку провости на техштуцере испарителя, и при удаленной небольшой дозоправки никогда никакого гидроудара.
    вадимыч а что делаем когда заправка менее одного баллона ? (и трв лично вам я бы не советовал крутить )

  13. #13
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    лично я всегда вначале осмотр установки проведу, трв при необходимости буду крутить, т.к. для определения приблезительной нормы заправки достаточно осмотреть испаритель(на малых системах) и рессивер ну а дальше в рабочем режиме нужно смотреть(а ещё лучше когда есть бирка с дозой заправки чтоб лоб не морщить).

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    лично я всегда вначале осмотр установки проведу, трв при необходимости буду крутить, т.к. для определения приблезительной нормы заправки достаточно осмотреть испаритель(на малых системах) и рессивер ну а дальше в рабочем режиме нужно смотреть(а ещё лучше когда есть бирка с дозой заправки чтоб лоб не морщить).
    термин "перегрев" тебе знаком??

  15. #15
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    термин "перегрев" тебе знаком??
    если я его невысказал то это незначит что я о нем неподумал:confused:

  16. #16

    По умолчанию

    переохлаждение на выходе с конденсатора 5-8 К +глазок , в расчётных машинах безотказно

Похожие темы

  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.01.2020, 19:46
  2. helkama без шильдика,подскажите норму заправки
    от vadixx в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 23:26
  3. Подскажите пожалуйста норму заправки infiniti G35
    от fomich74 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 11:26
  4. подскажите пожалуйста норму заправки шеви-нива