Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 52

Тема: Пульсанула сеть, RL52VEWTS потух. Признаков жизни нет.

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Пульсанула сеть, RL52VEWTS потух. Признаков жизни нет.

    Добрый вечер, форумчане. На завтра вызов , к чему готовиться, не знаю. Хорошо, если просто банальный предохранитель. Был дым или ещё что , информации нет, ехать далеко, лучше , если один раз. У кого нибудь было что нибудь подобное?

  2. #2

    По умолчанию

    возьми с собой ненужный зарядник для телефона) вдруг питание на модуле накрылось)

  3. #3
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    Пульсанула сеть
    Это, как понимать-перенапряжение?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Это, как понимать-перенапряжение?
    Да перенапряжение. Сколько было в сети клиент только предполагает. Не исключаю, что и компрессору конец. На данный момент даже табло не светится. Поехал, на месте разберусь, потом отпишусь.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    Не исключаю, что и компрессору конец
    маловероятно , скорей всего транс , а точнее термо - предохранитель в трансе . Шунтировать не советую , если только для диагностики и не на глазах у зака ,

  6. #6
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от garaz Посмотреть сообщение
    маловероятно , скорей всего транс , а точнее термо - предохранитель в трансе . Шунтировать не советую , если только для диагностики и не на глазах у зака ,
    +
    "термофьюз" градусов на 100 ему впаять, засунув в обмотку

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    garaz,
    Андрей-холодильщик,
    Холодос похоже недешёвый.
    Возможно там нет транса.
    Может и импульсный блок питания стоит.

  8. #8
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    Чего гадать-то? Что значит пульсонула сеть? 380 на 1 секунду или на час? (больше - это только к энергетикам, у которых ЛЕП шмякнется на конечные линии).
    Не знаю что там за БП, но ему крышка.

    Я бы взял трансформатор на 12-14В , варисторов и обрывных резисторов.
    если что другое - чинится в условиях стационара.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Не знаю что там за БП,
    Вот такой БП и наверно такой же случай:
    Изображения Изображения

  10. #10
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    Евгений, а это не инвертер ли мотора, часом?

    Еще не попадался такой.
    Но знать -бы что там за монстр от Semikron стоял.

    И , кстати, он немного другое имя имеет RL 52 VEBTS
    http://www.holodilnik.info/refrigera...g/rl-52-vebts/

  11. #11

    По умолчанию

    Импульсный блок питания и плата инвертора - в одном.

  12. #12

    По умолчанию

    Мне повезло, транс целый. Погибла микруха , электролит 47/450 и предохранитель . Поколдовал над ножками и всё работает в штатном режиме. Питание стабильное 12 вольт , ничего не греется, индикация в порядке, тену ещё не проверял. Завтро проверю и буду радовать клиента. Всем спасибо за участие в теме!

  13. #13
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    тену ещё не проверял.
    Он живой. Чего его проверять. У вас БП вылетел. Об остальном забудте.

  14. #14

    По умолчанию

    Господа, докладываю. Холодосу дали 380. Итог: в импульсном блоке питания стрельнул ТОР245РN ивздулся электролитический конденцатор 47мф 450 вольт. Остальное вроде в порядке. Сегодня весь город опбегал, побывал во всех ателье и у быт. мастеров. Мастер по стиралкам пообещал поглядеть, вроде в стиралках такие применяются, но так и не позвонил, или нет, или жаба.... . Там с ипульсного блока выходит 12 вольт. А что если подкинуть стабильные 12 от простого блока питания? Сделал фото блока, интересно?

  15. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    Сделал фото блока, интересно?
    ты даже не представляешь как. Аналогичный случай с 380 В был у нас ,когда провод от трамвая на провод от жилого дома 2 -этажного упал..

  16. #16

    По умолчанию

    Меня всё мучает вопрос, а если вместо импульсного подкинуть простой стабилизированый блок питания, в данном случае на 12 вольт. Кто нибудь пробовал. Сразу скажу, эксперементировать с этим холодильником не буду.

  17. #17
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    Меня всё мучает вопрос, а если вместо импульсного подкинуть простой стабилизированый блок питания, в данном случае на 12 вольт.
    Должно работать. Принципиальной разницы нет линейный или импульсный блок питания, главное чтоб обладал требуемыми параметрами.

  18. #18
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    А если вместо импульсного подкинуть простой стабилизированый блок питания, в данном случае на 12 вольт. Кто нибудь пробовал?
    Я сегодня пробовал. Бахнула 245-я. Её ждать три дня, и может еще транс потянуло. Повесил 12 вольт на кондер. Заработала индикация табло, а реле упр. МК не включает(. Думал, может оттайка при включении. Не дождался.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Я сегодня пробовал. Бахнула 245-я. Её ждать три дня, и может еще транс потянуло. Повесил 12 вольт на кондер. Заработала индикация табло, а реле упр. МК не включает(. Думал, может оттайка при включении. Не дождался.
    Дык перед тем , как сувать 12 в., импульсный блок питания надо было бы как то отключить , Т.Е. отсоединить от возможных "завязок" по цепи 12 в.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Повесил 12 вольт на кондер. Заработала индикация табло, а реле упр. МК не включает(. Думал, может оттайка при включении. Не дождался.
    Надо было проверить питание процессора , да и само реле, включающее МК. На сколько я помню на процессоре стоит свой стабилизатор напряженя. Хотя индикация то работала, значит просто не проходит команда на включение МК. Или что то блокирует эту команду. И ещё, компрессор ведь включается через 8 минут после подключения питания.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Термоэлектрический холодильник Атлант МХТЭ не подает признаков жизни...
    от SanchoKor в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.11.2016, 20:50
  2. CN 4003-21 не подает признаков жизни
    от Aleksey700 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 21:34
  3. Daewoo Electronics FRS-T 30 H3SM не подает признаков жизни
    от Ulkey в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 02:38
  4. Без признаков жизни Panasonic cu-e12nkd
    от kev в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 00:40
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 20:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •