выгоняет масло из картера, подскажите предполагаемые причины. централь в эксплуатации пятый год. марка компрессора : 4pcs-10.2
выгоняет масло из картера, подскажите предполагаемые причины. централь в эксплуатации пятый год. марка компрессора : 4pcs-10.2
может кольца?
от тебя:система маслопитания-регуляторы или выравнивание..потом:есть ли возврат поле оттайки? есть ли ротация? дай максимум данных.
для начала : какой газ ?
давление всасывания ?
есть ли масло в маслосбрнике
хватает ли фреона?
когда начались проблемы ?
централь на 404 маслоотделителя нет как всегда хозяева добивались удешевления проекта монтаж вела одна из московских компаний . давление на всасывание 2.0 фреона маловато,проблемы начались через 4,5 года работы сейчас масла хватает на неделю ровно.масло гонит из одного компрессора
необходимо найти все утечки фреона , затем дозаправить систему газом. контролируйте заправку по окошечку на жидкостной трубе, ну и желательно хотя бы небольшой уровень жидкости в ресивере . давление всасывания у вас должно быть порядка 2,8 бар . при этом масло постепенно у вас должно вернуться.
,
кстати, как часто включается компрессор , из которого выгоняет масло ? проверьте .
сетка на всасе после роталока чистая?
есть ли ратация компрессоров? при долгой работе одного он забирает масло на себя. попробуй сначала добить систему по нижнему уровню ресивера.
а как с уровнем масла в других компрессорах? у меня такое было. централь поставили б/у полгода поработала и пошло- один км полный а другой пустой, с одного сливаеш в другой заливаеш масло. поставили маслоуровнительную линию и уже года три с этим проблем нету.
централь дозаправил в рессивере имеется запас фреона.прошла неделя сегоднядоливал масло опять. у компрессоров одинаковая наработка часов .сетка чистая.2.8 не многовато.николаевич а вы не присутствовали у нас на монтаже
а вы не присутствовали у нас на монтаже
вероятность близка к нулю -практически все смонтированные объекты берем на техническое обслуживание , на таких компрессорах централи не делаем ....
Сегодня кончился один из компрессоров пробой изоляции на корпус .уже раскидал будем ремонтировать естькакие мысли по ремонту
1. возможно сорван вентиль на подаче масла ;
2. Неисправен маслораспределитель на компрессоре;
3. если этот компрессор стоит последний в линии, может так же сказываться нехватка фреона в системе;
4. Неисправен масляный насос.