Здравствуйте уважаемые форумчане! Такая вот история: в маркете стоит централь на базе 2-х битцеров R-404, трудится на 4-е витрины с морепродуктами и 3-и горки с молочкой. Соответственно стоит температура на рыбе "-2", на молоке "+2". Отработала централь 3-и года, кто монтировал хозяева незнают и обслуживания никто не делал . Сегодня позвонили попросили посмотреть, всё пропадает, молоко скисает температура +8....+9, на рыбе +1. Обнаружил утечку на всасе, на сварном шве. Заварил, заправил, ушло 2-а балона, всё заработало, температуру набрала, установка переодически отключается, компрессора попеременно работают. Обнаружил еще такую особенность: на конденсаторе 2-а вентилятора, один настроен на 15 бар с диффиренциалом в 4-е бара, второй на 17 бар с диф 3- бара. Второй вентилятор невключался даже когда давление было 18 бар, попробовал понизить регулировку давления чтобы включился второй, он запустился когда достиг отметки 9 бар. Это что-то с реле давления невпорядки или шкала градуировки отоброжается некоректно. отрегулировал его включение на 16 бар. по манометру. Вопрос как быть с контроллером управления централью, как убрать ошибки? на верхней строке красными горит "А14", на нижней "noP". снял видео попробую загрузить