Тема: Температура кипения r22 канального кондиционера

  1. #41
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Похоже,речь о ККБ+фреоновый испаритель,отсюда куча вариантов косячной работы.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    пихает газ вёдрами-значить сложно а дело то может совсем и не в несчастном карриере..
    Да ладно вам наезжать.
    Сам сталкивался на предыдущей работе, на сплите давление падало в режиме охлаждения ниже нормы. После прогона на тепло временно востанавливалось но не надолго. Забраковал машинку обозначив "забитый капилляр". При всем вышеописанном, первые впечатления, что газ ушел. и вальцовки проверил и штуцера на внутреннем блоке, и перезаправил по весам... 1.5 нормы заправки, а давление не выравнивалось...
    Так и не дошли руки демонтировать и реанимировать.

  3. #43
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Да ладно вам наезжать.
    @уль тут наезжать то.. да вплоть до того что фильтра забиты))

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    При всем вышеописанном, первые впечатления, что газ ушел
    три нормы заправки ушло.. не холодит ёмаё))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Сам сталкивался на предыдущей работе, на сплите давление падало в режиме охлаждения ниже нормы. После прогона на тепло временно востанавливалось но не надолго. Забраковал машинку обозначив "забитый капилляр".
    Вчера был похожий случай. Сплит 30000 бте, давление низкое было на всасе, при нормальной дозе газа. Тоже думал что капилляр, но не видел ни разу забитого капилляра на такой мощности сплите. Вскрыл наружку, а там две капиллярки. Одна идет с обратным клапаном, чтобы на холод шло через 2 кап-ки, а на тепло через одну. Вот так этот обратник ни туда, ни сюда не пропускал. Выкинул его нахер! И все заработало.

  5. #45

    По умолчанию

    Просто забудте про норму давления. Нет её.

  6. #46
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Кстати не путайте залом трассы и забитость капиляра, симптомы разные, как небо и земля. Егоист, чем закончилась эпопея с ЛЖ на работе, интересно-же.............

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Вчера был похожий случай. Сплит 30000 бте, давление низкое было на всасе, при нормальной дозе газа. Тоже думал что капилляр, но не видел ни разу забитого капилляра на такой мощности сплите. Вскрыл наружку, а там две капиллярки. Одна идет с обратным клапаном, чтобы на холод шло через 2 кап-ки, а на тепло через одну. Вот так этот обратник ни туда, ни сюда не пропускал. Выкинул его нахер! И все заработало.
    Возможно и с моей ЛыЖей 18й тоже самое было, тоже 2 капиллярки в ней было а обратник мог быть в гуще трубок где-нибудь спрятан и не разглядишь.
    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    Егоист, чем закончилась эпопея с ЛЖ на работе, интересно-же.............
    Да все так и осталось. До демонтажа наружки дело не дошло. Демонтировал и промывал только внутренний блок. А потом уволился к чертям, вроде как уже пол года на мое место замену пытаются искать.)))

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ramires Посмотреть сообщение
    трв по умолчанию ставится перед испарителем, на внутреннем блоке . ставится в основном на инвекторах (там где регулируется работа компрессора) если компресор работает только на вкл и выкл ставить трв нет смысла
    посмотри внимательно EEV (электронное ТРВ) всегда стоит в кондиционирах в НАРУЖНОМ БЛОКЕ, хоть в бытовой серии, хоть в VRF.
    А при использовании в аппарате с неиинверторным компрессором тоже используется EEV и весьма успешно работает, данные для его управления берутся с 4-х температурных датчиков и переохлаждение держит с погрешностью в 1 град

  9. #49

    По умолчанию

    На всех кондиционерах, на всех фреонах Ткип =+2+4

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    посмотри внимательно EEV (электронное ТРВ) всегда стоит в кондиционирах в НАРУЖНОМ БЛОКЕ, хоть в бытовой серии, хоть в VRF.
    А вот хрен...

  11. #51
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Институт индустриальный , факультет машиностроение если это что то меняет . Есть фильтр за ним глазок . Так что проблема все таки думаю ТРВ не то для этой машины. Пытался регулировать ТРВ ни чего не дает . Трасса метров восемь.

  12. #52
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vasya2 Посмотреть сообщение
    Пытался регулировать ТРВ ни чего не дает
    как пытался?

    Цитата Сообщение от vasya2 Посмотреть сообщение
    думаю ТРВ не то для этой машины
    марку ТРВ и марку кондея давай.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #53

    По умолчанию

    вот зачем нужны марки трв и кондея, если ПО,ПГ, ПГН и температура наружного и внутреннего воздуха скажут всё?

  14. #54
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    ПО,ПГ, ПГН и температура наружного и внутреннего воздуха скажут всё?
    ему не скажут. всё в первом посте уже сказано- в самом вопросе.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #55
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    На всех кондиционерах, на всех фреонах Ткип =+2+4
    Всегда думал что стандартная температура кипения +5 гр.

  16. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    посмотри внимательно EEV (электронное ТРВ) всегда стоит в кондиционирах в НАРУЖНОМ БЛОКЕ, хоть в бытовой серии, хоть в VRF.
    А при использовании в аппарате с неиинверторным компрессором тоже используется EEV и весьма успешно работает, данные для его управления берутся с 4-х температурных датчиков и переохлаждение держит с погрешностью в 1 град
    пришли ссылочку посмотреть где трв в наружном блоке . где фреон выкипать будет если трасса скажем так метров 8. в наружке ставится трв для работы на обогрев так как при обогреве конденсатор используется как испаритель а испаритель как конденсатор

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Монтаж канального кондиционера.
    от Kisermiser в разделе Монтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 12:17
  2. Температура кипения фреона
    от ИльяАф в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2015, 17:23
  3. Температура кипения и конденсации
    от Aле{сей в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 20:07
  4. Расчёт канального кондиционера
    от holodteh в разделе Монтаж
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 16:53
  5. Температура кипения R404
    от mib_z в разделе Корзина
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 19:38

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •