    По умолчанию Помогите холодильщику-новичку!

    Расскажите, пожалуйста , у одного среднетемператукного хол.агрегата(1 компр) несколько испарителей(5) и на всех контролерах разные температуры: от -7 до +12, агрегат выключается, когда на одном(главном) достигается выставленная температура. При этом один замораживается до самого ледникового периода, второй чуть подмораживает салаты, а у третьего курортный сезон
    Я не занаю точно, что мне делать. Выставил все ТРВ на одно значение перегрева (2,5оборота) - нифига!

  2. #2

    По умолчанию

    Агрегат должен выключаться по давлению а на линии всасывания после испарителей - регуляторы давления кипения KVP. Скачай Руководство для монтажников от Данфосс - стр. 37

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    Не всё говориш.

  4. #4
    Пользователь Аватар для dj_mozart
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Не всё говориш.
    KVP нету, один соленойд, датчики на местах!
    Что ещё не сказал???

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    агрегат выключается, когда на одном(главном) достигается выставленная температура.
    Дык, переделай на давление в общем контуре, и будет тебе щастье (миницентралька). А потребители нехай по температуре рубятся и в оттайку гуляют)))

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    Я не занаю точно, что мне делать
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Агрегат должен выключаться по давлению а на линии всасывания после испарителей - регуляторы давления кипения KVP. Скачай Руководство для монтажников от Данфосс - стр. 37
    Переделать включение агрегата - поставить реле КР-15, на все высокотемпературные воздуха на выход - KVP. На каждый воздухан свой соленоид и свой контроллер. Если на KVP денег не дадут то без них можно.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    переделай на давление в общем контуре, и будет тебе щастье (миницентралька). А потребители нехай по температуре рубятся и в оттайку гуляют
    вот и я про то же

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    вот и я про то же
    .

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    у одного среднетемператукного хол.агрегата(1 компр) несколько испарителей(5) и на всех контролерах разные температуры: от -7 до +12
    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    KVP нету, один соленойд
    И это все должно работать?! Если денег на переделку нет - застрелись, шоб не мучатся .

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Если денег на переделку нет - застрелись, шоб не мучатся
    или того мудака кто это "спроектировал" пристрелить..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    27.04.2013
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    создатель сего чуда подлежит кастрации.
    о каких kvp может идти речь, если стоит всего один соленоид на пяти потребителях? трв испарителя (с kvp), набравшего температуру в камере или витрине (пофиг) начнет лить. лить начнет потому, что при наборе температуры в камере, разность между температурой кипения и температурой в камере (дельта) будет уменьшаться т.к. Kvp будет держать относительно постоянную температуру кипения, а циркуляция фреона не прекращается (соленоид один общий, а остальные камеры еще не набрали температуру). трв при дельте 5,5к и ниже уже работает нестабильно. кирдык компрессору обеспечен.
    теперь прикиньте как будет работать компрессор, если его отключать по рдшке? 5 потребителей - один компрессор... допустим поставим по уму на каждый испаритель соленоид. при наборе 3-х испарителей, компрессор будет уходить на вакуум (станет переразмеряный). думается, вряд ли есть реле времени на повторное включение компрессора, а значит и жить ему останется недолго.

  12. #12

    По умолчанию

    dj_mozart, Если есть желание разобратьса с твоими железяками позвони 079448610 может чё умное придумаем.А то чёт в тему вьехать не могу-много непоняток в вашем описании.

  13. #13
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    пост 1 +пост4 = , извините, но тупо!

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aik Посмотреть сообщение
    создатель сего чуда подлежит кастрации.
    о каких kvp может идти речь, если стоит всего один соленоид на пяти потребителях? трв испарителя (с kvp), набравшего температуру в камере или витрине (пофиг) начнет лить. лить начнет потому, что при наборе температуры в камере, разность между температурой кипения и температурой в камере (дельта) будет уменьшаться т.к. Kvp будет держать относительно постоянную температуру кипения, а циркуляция фреона не прекращается (соленоид один общий, а остальные камеры еще не набрали температуру). трв при дельте 5,5к и ниже уже работает нестабильно. кирдык компрессору обеспечен.
    теперь прикиньте как будет работать компрессор, если его отключать по рдшке? 5 потребителей - один компрессор... допустим поставим по уму на каждый испаритель соленоид. при наборе 3-х испарителей, компрессор будет уходить на вакуум (станет переразмеряный). думается, вряд ли есть реле времени на повторное включение компрессора, а значит и жить ему останется недолго.
    Валера, боюсь ТС тебя не поймёт))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Валера, боюсь ТС тебя не поймёт
    Начтех более доступно объяснил в 13-м посту.

Похожие темы

  1. Помогите новичку
    от ander6550 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 14:09
  2. Помогите новичку
    от nazar2 в разделе Файловый архив
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 12:00
  3. помогите новичку
    от Fight18 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 20:42
  4. помогите новичку
    от Механникус в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 00:11
  5. помогите новичку
    от rn6l в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 18:05

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •