    По умолчанию Изменение скорости вращения вентилятора внутреннего блока

    Купил я себе сплит систему б.у.(после ремонта вандалов). Во внутреннем блоке не было двигателя который крутит белку и платы управления сплитом. Подобрал двигатель и купил плату универсальную всё заработало. Вопрос в том что двигатель работает на максимальных оборотах (я так понимаю у меня простой асинхроник, три провода один через конденсатор 1.5 мкф ). Вопрос в том как уменьшить число оборотов, потому что дует очень сильно. Как это реализовать ? Понижение напряжения с помощью трансформатора, например, мне поможет?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    04.04.2013
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Легко с помощью еще одного конденсатора, который включается последовательно с движком. Для начала возьми 2 мкф на 300 вольт. Если еще уменьшить надо, то уменьши емкость 1, 0.5 ...

  3. #3
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rk6cw Посмотреть сообщение
    Подобрал двигатель и купил плату универсальную всё заработало.
    как правило на подобных платах есть три разъема скорости, видимо ты на максималку просто прицепил движок)))

  4. #4

    По умолчанию

    levsha, Спасибо попробую.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    как правило на подобных платах есть три разъема скорости, видимо ты на максималку просто прицепил движок)))
    Так и есть, но у меня каждое реле замыкается на фазу и куда не воткни одно и тоже.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.04.2013
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Я когда обогреватели делал с обдувом много движков так регулировал чтоб не шумели и достаточно обдували тены.

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rk6cw Посмотреть сообщение
    Так и есть, но у меня каждое реле замыкается на фазу и куда не воткни одно и тоже.
    двигло у тябо с симисторным управлением, поэтому скорость меняется в зависимости от подаваемого напряжения(точнее скважности)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    двигло у тябо с симисторным управлением, поэтому скорость меняется в зависимости от подаваемого напряжения(точнее скважности)
    Как это сделать на практике?

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    набери в поисковике фразу-схема симисторного регулятора оборотов электродвигателя(как пример, и выбирай). если хочешь попроще, то как тут уже писали-запитай через кондер или резистор(только посчитай предварительно)

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    04.04.2013
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    кондер или резистор(только посчитай предварительно)
    резистор нельзя - костер будет. Электронные схемы на симисторе или на тиристоре и диодах позволяют плавно менять скорость, но кондер проще и надежней. Кстати эл. схемы я много собирал брали из журналов радио кажись называлась тиристор вместо латра

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Выкиньте эту универсальную хрень и поставьте нормальную с другого сплита (у кондерщиков можно поспрашивать, есть у всех что-нибудь)

  12. #12

    По умолчанию

    Всем спасибо! Поставил конденсатор 4 мкф (по совету levsha), всё гуд.

  13. #13
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Выкиньте эту универсальную хрень и поставьте нормальную с другого сплита
    Проще поменяться двигателями чем платой. найди двигатель 3 скоростной и все ..

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rk6cw Посмотреть сообщение
    есть три разъема скорости, видимо ты на максималку просто прицепил движок)))
    Так и есть, но у меня каждое реле замыкается на фазу и куда не воткни одно и тоже.
    Первый разъем подцепи напрямую к вентилятору, второй через кондер 4 мкФ, третий через кондер 2 мкФ - вот тебе 3 скорости вентилятора, регулирующиеся с пульта

  15. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Эти универсальные платы такие же надежные, как и универсальные пульты. Гарантия на запуск

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Первый разъем подцепи напрямую к вентилятору, второй через кондер 4 мкФ, третий через кондер 2 мкФ - вот тебе 3 скорости вентилятора, регулирующиеся с пульта
    А не будетли при таком включении через конденсаторы сильно грется двигатель конденсатора.

  17. #17
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    сильно грется двигатель конденсатора.
    Это тот, что в наружке? А он здесь при чем?

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    А он здесь при чем
    А он узнает что во внутрянке двигатель через конденсатор, обидится и нагреется от этого

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Первый разъем подцепи напрямую к вентилятору, второй через кондер 4 мкФ, третий через кондер 2 мкФ - вот тебе 3 скорости вентилятора, регулирующиеся с пульта
    Спасибо за совет. Так и подключил уже всё. Просто не отписался. Всем большое спасибо ещё раз.

Похожие темы

  1. Регулировка скорости вращения вентилятора
    от lospartos в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 17:28
  2. Низкая скорость вращения вентилятора внутреннего блока
    от ms-sobol в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 12:43
  3. Частота вращения вентилятора внутреннего блока
    от watslav в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 19:57

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •