Помогите настроить контроллер,не пойму как отключить статус регулирования(SO) нет напряжения на релейных выходах.:confused:
Помогите настроить контроллер,не пойму как отключить статус регулирования(SO) нет напряжения на релейных выходах.:confused:
сейчас нет под рукой таблицы, но у данфоссов есть опция - "сброс до заводских настроек". иначе говоря - по умолчанию.
нужно выключить прибор, нажать нужную комбинацию клавиш и удерживая, включить прибор.
не пробовали?
в архиве есть мануал http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=162
посмотри тип датчика и сработку реле гляди омметром- индикатором есть шанс не увидеть ничего-может быть нулевой провод..
спасибо muravei77, я так понял напряжения на контактах потребителей недолжно быть так-как реле размыкают и замыкают цепь.
пробовал-это не помогло,попробую поставить на витрину и подсоеденить мк тэн,а на клемы вентилятора поставить перемычку.сейчас нет под рукой таблицы, но у данфоссов есть опция - "сброс до заводских настроек". иначе говоря - по умолчанию.
нужно выключить прибор, нажать нужную комбинацию клавиш и удерживая, включить прибор.
не пробовали?
вентилятор включается по датчику температуры испарителя - параметр F04.
нет напряжения на релейных выходах. Danfoss He ELIWELL и нужно подводить напряжение на каждую группу отдельно 4,6,8 клеммы.
Получаеться у Danfoss управление 12V,а 220 только для блока питания?
спасибо за помощь,с подключением разобрался-не знал что у Danfoss полярность датчиков имеет значение.
Странно то, что у обычного терморезистора вдруг появилась полярность.
Возможно, смутил термин: PTC или NTC, часто их называют положительные или отрицательные. Но они различаются по характеристикам терморезистора. Это уже обсуждалось на форуме здесь.
По умолчанию Рt,поменял на NTC-заработал Sаir.S5-показaния 180,поменял провода-все работает.