    По умолчанию DanfossEKC202C

    Помогите настроить контроллер,не пойму как отключить статус регулирования(SO) нет напряжения на релейных выходах.:confused:

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    сейчас нет под рукой таблицы, но у данфоссов есть опция - "сброс до заводских настроек". иначе говоря - по умолчанию.
    нужно выключить прибор, нажать нужную комбинацию клавиш и удерживая, включить прибор.
    не пробовали?

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    в архиве есть мануал http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=162

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    посмотри тип датчика и сработку реле гляди омметром- индикатором есть шанс не увидеть ничего-может быть нулевой провод..

  5. #5
    Пользователь Аватар для MOLOTOOF
    Регистрация
    28.03.2009
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    спасибо muravei77, я так понял напряжения на контактах потребителей недолжно быть так-как реле размыкают и замыкают цепь.

  6. #6
    Пользователь Аватар для MOLOTOOF
    Регистрация
    28.03.2009
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    сейчас нет под рукой таблицы, но у данфоссов есть опция - "сброс до заводских настроек". иначе говоря - по умолчанию.
    нужно выключить прибор, нажать нужную комбинацию клавиш и удерживая, включить прибор.
    не пробовали?
    пробовал-это не помогло,попробую поставить на витрину и подсоеденить мк тэн,а на клемы вентилятора поставить перемычку.

  7. #7
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    вентилятор включается по датчику температуры испарителя - параметр F04.

  8. #8
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MOLOTOOF Посмотреть сообщение
    пробовал-это не помогло,попробую поставить на витрину и подсоеденить мк тэн,а на клемы вентилятора поставить перемычку.
    Зачем?

  9. #9
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    нет напряжения на релейных выходах. Danfoss He ELIWELL и нужно подводить напряжение на каждую группу отдельно 4,6,8 клеммы.

  10. #10
    Пользователь Аватар для MOLOTOOF
    Регистрация
    28.03.2009
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Получаеться у Danfoss управление 12V,а 220 только для блока питания?

  11. #11
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    нет напряжения на релейных выходах. Danfoss He ELIWELL и нужно подводить напряжение на каждую группу отдельно 4,6,8 клеммы.
    Да это понятно, зачем на клеМАХ вентилятора перемычка? Можно просто прибором проверить срабатывание релюхи.

  12. #12
    Пользователь Аватар для MOLOTOOF
    Регистрация
    28.03.2009
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    спасибо за помощь,с подключением разобрался-не знал что у Danfoss полярность датчиков имеет значение.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MOLOTOOF Посмотреть сообщение
    спасибо за помощь,с подключением разобрался-не знал что у Danfoss полярность датчиков имеет значение.
    странно..

  14. #14
    Пользователь Аватар для MOLOTOOF
    Регистрация
    28.03.2009
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Что именно странно?

  15. #15
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MOLOTOOF Посмотреть сообщение
    Что именно странно?
    Странно то, что у обычного терморезистора вдруг появилась полярность.
    Возможно, смутил термин: PTC или NTC, часто их называют положительные или отрицательные. Но они различаются по характеристикам терморезистора. Это уже обсуждалось на форуме здесь.

  16. #16
    Пользователь Аватар для MOLOTOOF
    Регистрация
    28.03.2009
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    По умолчанию Рt,поменял на NTC-заработал Sаir.S5-показaния 180,поменял провода-все работает.

  17. #17

    Счастье

    Цитата Сообщение от MOLOTOOF Посмотреть сообщение
    По умолчанию Рt,поменял на NTC-заработал Sаir.S5-показaния 180,поменял провода-все работает.
    Молоток! Мы когда-то тоже без мануалов разбирались.

  18. #18
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MOLOTOOF Посмотреть сообщение
    По умолчанию Рt,поменял на NTC-заработал Sаir.S5-показaния 180,поменял провода-все работает.
    А может просто контакта в клемнике небыло? :confused:

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    А может просто контакта в клемнике небыло? :confused:
    Не хочу обидеть, но там было 220, извините, читайте нмже.Проверено на сопротивление и пробой 20000 кОм па корпусе нет ,Почему и спрашиваю вчем может быть

  20. #20

    Счастье

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    А может просто контакта в клемнике небыло? :confused: