не холодит бонета на 404..холод встроеный..конденсатор вроде без перегрева...по испарителю журчит фреон вентиляторы работают...ниже 0 хрен опускается
не холодит бонета на 404..холод встроеный..конденсатор вроде без перегрева...по испарителю журчит фреон вентиляторы работают...ниже 0 хрен опускается
померил было -18(кипения)...закрыли на ночь ее ..утром в ней -8..ну вобщем кое как устраивает..спасибо за ответ
проверь течеискателем на утечку.особенно змеевик нагнетания в ванночке,бывает утечка хоть на стали,хоть на меди
похоже на утечку. дозаправить не пытайся- не поможет. ищи утечку, меняй фильтр ( для 404-го твердый), вакуумируй и заправляй
404-й из системы уходит не равномерно если утечка месте где он в газообразной фазе. после этого его свойства меняются. так что давление в данном случае не показатель
ded t. Просвети меня неуча, что за зверь такой этот 404-й. Может его и заправлять надо газом, а не жидкарем?
раньше производители советовали полностью удалять 404-ый при значительных утечках. теперь практически все считают это необязательным. наличие утечек из областей, где хладагент представляет собой гомогенную среду (переохлажденная жидкость или перегретый пар) не меняют состава смеси. если утечка происходит из области, где хладагент находится в состоянии насыщенных паров (смесь жидкости и пара), скорость утечки каждого из компонентов почти одинакова для случая, когда мы имеем дело с азеотропной или псевдоазеотропной смесью. поэтому для R404a эксперименты показали, что утечка такого рода относительно незаметно меняет состав остающейся смеси .
обслуживаю магазин. имеется там витрина морозильная на 404- с небольшой утечкой на всасе.года 2 наблюдал - работала нормально. а в этом году давление поднялось, ну и соответственно температура. пришлось делать.
А это уже вероятнее от попадания в систему воздуха, когда давление всасывания стало меньше атмосферного.
Дмитрийч, придется посидеть и пронаблюдать за оттайкой - скорее всего рыть придется там. Испаритель вскрывал - на предмет обмерзания-обледенения? Вентиляторы - все ли в работе?
Давление сильно не опускалось. Со временем увеличивалось обмерзание всаса
Мы о банете, а витрина уже давно нормально работает.
..ребята большое спасибо что столько написали..компрессор на бонете благополучно склеил ласты через три дня...електролюкс..был наглухо забит фильтр на нагнетании...заменил на аналог асперу...оч боюсь что крякнется..хотя поставил два фильтра и на всас и на выс.оч уж греется..при выключении давление выравнивается так что стрелка в манометре ложится...там в испаритель идут две капилярки обе холодные ...конденсатор без перегрева..на испарителе обмерзание вроде хорошее все калачи протягивает..но, б**дь, греется пипец.. и еще хотел спросить в магазине где покупал сказали что тепловушка стоит внутри компрессора ..хотя на аналогичном полностью компрессоре она выносная...оч переживаю как бы не крякнулся...и кстати..всеже есть такое дело что 404 при утечке теряет свои свойства али нет..?? слышал полностью два противополжных мнения..извините если вопросы глупые..я пока только познаю всю эту хрень холодильную..кризис приходится.))
Последний раз редактировалось zausenets; 30.11.2009 в 19:50.
как он там оказался :eek: ?был наглухо забит фильтр на нагнетании...
я же русским языком написал ( я не имел ввиду " стоячее" оборудование). а вот вы нам росскажите как вы его заправляли...всеже есть такое дело что 404 при утечке теряет свои свойства
Социальные закладки