Показано с 1 по 12 из 12

Тема: компрессор манероп

  1. #1

    По умолчанию компрессор манероп

    Добрый вечер коллеги. На чиллере стоит компрессор манероп мтз160 . Включаю чиллер он работает но не охлаждает. После 30 минут компрессор выключается но питание на него приходит похоже срабатывает встройка . Потом остынет если выключить и снова включается. Байпасов нет . Стоят рд низкое и высокое . Вентилятор работает. Соленоидов нет. Фреон на месте. Давление в норме. Думаю заменить компрессор. Какие мысли ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от astraschab Посмотреть сообщение
    не охлаждает.
    Цитата Сообщение от astraschab Посмотреть сообщение
    Давление в норме.
    Где подвох? Если в течении 30 минут работает с нормальными давлениями - должен охлаждать.

    Мало инфы: какой чиллер, какой фреон, какие давления, какой ток компрессора?

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от astraschab Посмотреть сообщение
    он работает но не охлаждает
    Цитата Сообщение от astraschab Посмотреть сообщение
    Давление в норме.
    это как в "норме"?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    А фреон на месте стоит или что? Давления какие?

  5. #5

    По умолчанию

    Недели через две запусти - когда у чилера отпуск кончится

  6. #6

    По умолчанию

    Вода то есть?

  7. #7

    По умолчанию

    Вода есть. Давление нагнетания 18 . Вас 5. Фреон 407. Обьем воды большой поэтому охлаждение пошло не сразу. Поэтому извиняюсь за дезу , охлаждает. Но спустя 40 минут компрессор отрубается по встройке. Может ли быть межвитковое замыкание ? И как это можно проверить ?

  8. #8
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Какой ток при работе компрессора?
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от astraschab Посмотреть сообщение
    Может ли быть межвитковое замыкание ?
    Проверь клещами ток по каждой фазе да и напругу тоже.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от astraschab Посмотреть сообщение
    Может ли быть межвитковое замыкание ? И как это можно проверить ?
    Измерить ток и сравнить с католожными данными для конкретного Ткип. и Тконд. Скачать - установить - узнать.

    Масло на месте , в норме ? Случайно жидкого фреона в картере нет ?

  11. #11

    По умолчанию

    Масло на месте, прозрачное как слеза. Токи пока не за менял.

  12. #12

    По умолчанию

    Дак с этими синими компрессорами все просто
    -либо он перегревается по причине отсутсвия хладона(давление так по мне даже для 407 немного не то)
    -либо межвитковое
    Если обмотки,на помойку,разрезать только для горшков на дачу покупай новый после промеров токов,заразы правда не дешевые)

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  3. продам компрессор манероп
    от reanimator в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.05.2015, 13:05
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  5. подскажите по компрессору МТ-22 (манероп)
    от Alexholod в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 12:03