Уважаемые специалисты! Скажите чем чревато поливать воздушный конденсатор водой? Интересуюсь в преддверии лета, которое вдруг будет жарким. У кого есть опыт устройства поливки конденсаторов, не продырявятся ли они от этого?
Уважаемые специалисты! Скажите чем чревато поливать воздушный конденсатор водой? Интересуюсь в преддверии лета, которое вдруг будет жарким. У кого есть опыт устройства поливки конденсаторов, не продырявятся ли они от этого?
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Если зак не хочет вкладывать деньги, пусть поливает. Хотя для многих это необходимость, когда за бортом под 40 градусов.
Опыт лет пять уже.....В этом году установка при 0 градусов на улице не работает... Всё зависит от качества воды, если с солью и глиной то пиз...ец придёт очень скоро. Какой водой поливаете? В идеале холодная вода из под крана питьевая, но это удовольствие дорогое и как провило мало кто на это раскашеливается, а тупо скажину забурят и в перёд.......... Но даже питьевая вода вызывает ускоренную корозию... Так что вывод помоему ясен как белый день.
ага, а вентилятор заменить лодочным мотором.
гадость в том, что если и использовать ДМ воду то пыль содержащая растворимые соли, никуда не денется с атмосферы.
Всем спасибо! Буду знать...честно думал что поливка это безвредная процедура