Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Прошу совета у спецов, AUX ASW-H09A4 - ошибка E3, как устранить?

  1. #1

    По умолчанию Прошу совета у спецов, AUX ASW-H09A4 - ошибка E3, как устранить?

    Проблема с кондиционером AUX ASW-H09A4 (тепло/холод, R22) который после зимнего простоя не работает и выдает ошибку E3.
    При включении он открывает жалюзи, догоняет её до крайнего положения и пытается открыть ещё шире, но шире некуда и идет треск.
    После этого на табло выдает ошибку E3.
    По мануалу смотрел - "T evaporator senor feedback fault"
    Это как лечится?
    Заменой или ещё как?
    Сколько по цене такой ремонт выйдет?

  2. #2
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Датчики проверь и если нужно замени .

  3. #3
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey23 Посмотреть сообщение
    "T evaporator senor feedback fault"
    Датчик испарителя.
    Тяжело перевести с помощью переводчика.
    Меняй на новый, или суши старый.

  4. #4

    По умолчанию

    на сколько я понял, (я далек от кондиционеров, но недалек от электроники) там 2 датчика.
    датчик №1 в виде капли пластиковой,
    датчик №2 в виде цилиндра медного.
    №1 (капля) звонится 5,5 кОм и уменьшает свои показания при нагреве/охлаждении
    №2 (цилиндр)звонится 240 Ом и не изменяет свои показания при нагреве/охлаждении
    Я так понимаю №2 - кирдык?

  5. #5

    По умолчанию

    Посмотрел на таблицу кодов ошибок правда на новые кондиционеры написано, что это неисправность температурного датчика радиатора внутреннего блока. Вывод- менять датчик. Удачи.

  6. #6

    Восклицание Решение

    Цитата Сообщение от DenIsrael Посмотреть сообщение
    Посмотрел на таблицу кодов ошибок правда на новые кондиционеры написано, что это неисправность температурного датчика радиатора внутреннего блока. Вывод- менять датчик. Удачи.
    На испарителе два датчика. Один капля пластиковая, другой медный. Проверил сопротивление обоих датчиков т. капля изменяет сопротивление (нагревал рукой), медный датчик должен иметь 5 кОм. Не имел.Тестр показывал "0". Нагрел несильно зажигалкой. Несколько раз. Начал менять показания. Видать просох. Поставил - работает. Удачи!

Похожие темы

  1. Выбор сплит-системы в частный дом. Прошу совета спецов
    от gordey32 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 08:06
  2. Прошу совета спецов по ARDO
    от Alex-A в разделе Ardo
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 00:22
  3. Прошу совета
    от grom67 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 20:45
  4. Прошу помощи спецов
    от AUGRGEO в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 10:47
  5. Прошу помощи у старых спецов по ук-74
    от radon в разделе Электрика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 12:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •