Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Fujitsu AOY54LJBYL- код ошибки 01(сбой связи между вн. и нар. блоком)

  1. #1

    По умолчанию Fujitsu AOY54LJBYL- код ошибки 01(сбой связи между вн. и нар. блоком)

    Кондер инверторный, вн. бл.-канальник. на пульте ошибка 01. межблочные провода прозвонил-обрывов нет. на что еще можно обратить внимание?????

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Необходимо обе платы проверять

  3. #3

    По умолчанию

    а на что именно в платах смотреть??

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цепь обратной связи. Есть там небольшой плоский черный блочек на модуле в наружке, маркировку не помню, стоит на нескольких ножках вертикально. Он отвечает за обратную связь и вылетает иногда

  5. #5

    По умолчанию

    Всем спасибо)) разобрался)) плата управления на нар блоке полетела, а точнее преобразователь.