Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: THERMO KING SL-200 Thermoguard 6 бесконечно запускается на оттайку.

  1. #1

    По умолчанию THERMO KING SL-200 Thermoguard 6 бесконечно запускается на оттайку.

    То есть снижает температуру примерно до -2 - 4* ,сама включается оттайка,идет минут 40,завершается и минут через 10 цикл повторяется.На CARRIER есть воздушный датчик ,включающий оттайку и датчик завершения оттайки. Схема у меня есть,но какие датчики используются для управлением оттайкой-не знаю. Выручайте!

  2. #2

    По умолчанию

    Там такая же система как и на Карриер, стоит воздушный переключатель (пневматическое реле), которое включает оттайку по факту разности давлений воздуха на испарителе, либо она включается по времени работы (параметр DFi). Оттайка завершается по датчику испарителя (+11 градусов), или по времени (параметр DDUR).
    Проверь испаритель, когда он забивается (обычно шариками от пенопластовых упаковочных коробок или волокнами картона), будет часто включатся оттайка. Хотя если 40 минут выходит из оттайки, это долго, возможно мало фреона или с заслонкой испарителя что то.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Можно ещё проверить реле и датчик оттайки.

  4. #4

    По умолчанию

    Включение оттайкой может произойти тремя способами. Ручная, по пневматическому датчику или сам микропроцессор. Контроллер (зависит от версии ПО) включает или по таймеру или по разности температур нагнетаемого и возвратного воздуха. Для начала надо отключить пневматический выключатель оттайки. А если оттайка сработает смотреть на табло как изменяется температура испарителя. Оттайка заканчивается когда на испарителе становиться +15. Но с температуры -4 до этого проходит не 40 минут, а максимум 20.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Можно ещё проверить реле и датчик оттайки.
    Если бы была проблема с электрикой, то оттайка бы заканчивалась по времени и при этом выкидывала аварийный код.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TolstiyS Посмотреть сообщение
    Если бы была проблема с электрикой, то оттайка бы заканчивалась по времени и при этом выкидывала аварийный код.
    Не факт,были случаи ухода в длительную оттайку,был не исправен klixon.Никаких ошибок при этом не высвечивалось.

  7. #7

    По умолчанию

    На этих установках уже не klixon, а сенсор температуры. Разве только если он начал врать, но на табло можно вывести его значение и посмотреть.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TolstiyS Посмотреть сообщение
    На этих установках уже не klixon, а сенсор температуры
    Klixon это просто фирма,просто так привычней называть.А так бывает всякое,в большинстве случаев не грамотная эксплуатация,так что рыть надо по всем направлениям.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Klixon это просто фирма,просто так привычней называть.
    Ну в моем понимании klixon, это датчик на замыкание-размыкание, а тут именно сенсор температуры и он замкнут быть не может. Даже если провода коротнут, то контроллер просто не будет видеть датчик.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TolstiyS Посмотреть сообщение
    то контроллер просто не будет видеть датчик.
    Тоже вопрос не однозначный,бывает высвечивает показания -50 градусов,именно со спёкшимися проводами.Хотя на термокинге может такого и не быть.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Тоже вопрос не однозначный,бывает высвечивает показания -50 градусов,именно со спёкшимися проводами.Хотя на термокинге может такого и не быть.
    Это для Карриера, ТК показывает прочерки и выдает код ошибки.

  12. #12

    По умолчанию

    Спасибо за помощь,я не знал,что "
    Цитата Сообщение от TolstiyS Посмотреть сообщение
    по разности температур нагнетаемого и возвратного воздуха
    ,но как эти датчики обозначаются на дисплее и на схеме?

  13. #13

    По умолчанию

    Точно, на установках с контроллером TG6 не используется пневматическое реле оттайки, там как на рефконтейнерах контроллер включает оттайку по алгоритму, основанному на определённой разности показаний всех трёх датчиков температуры воздуха.
    На дисплее : dIS - температура нагнетаемого воздуха, СoL- темп. испарителя, температура возвратного воздуха показывается на исходном дисплее.
    На схеме : RT - датчик температуры возвратного воздуха, DT - датчик нагнетаемого воздуха ( подачи), CT - датчик температуры испарителя.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от severny Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь,я не знал,что " ,но как эти датчики обозначаются на дисплее и на схеме?
    На дисплее: нагнетаемый "dis", возвратный - показывает основную температуру на табло.
    На эл.схеме discharge и return air sensor.
    Функция включения оттайки по разности температур называется demand defrost.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 631 Посмотреть сообщение
    Точно, на установках с контроллером TG6 не используется пневматическое реле оттайки, там как на рефконтейнерах контроллер включает оттайку по алгоритму, основанному на определённой разности показаний всех трёх датчиков температуры воздуха.
    На дисплее : dIS - температура нагнетаемого воздуха, СoL- темп. испарителя, температура возвратного воздуха показывается на исходном дисплее.
    На схеме : RT - датчик температуры возвратного воздуха, DT - датчик нагнетаемого воздуха ( подачи), CT - датчик температуры испарителя.
    Почти, но TG6 все-таки может использовать пневматический выключатель (например на SMX). Он, конечно, в большинстве не рабочий или отключен, но он есть. И если он коротнет внутри, то будет в постоянной оттайке.

  16. #16

    По умолчанию

    Выдаржка из мануала по микропроцессорам:

    Demand defrost is initiated by the
    microprocessor based on information from the
    return air temperature sensor, the discharge air
    temperature sensor, and the evaporator coil
    temperature sensor.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 631 Посмотреть сообщение
    Точно, на установках с контроллером TG6 не используется пневматическое реле оттайки, там как на рефконтейнерах контроллер включает оттайку по алгоритму, основанному на определённой разности показаний всех трёх датчиков температуры воздуха.
    На дисплее : dIS - температура нагнетаемого воздуха, СoL- темп. испарителя, температура возвратного воздуха показывается на исходном дисплее.
    На схеме : RT - датчик температуры возвратного воздуха, DT - датчик нагнетаемого воздуха ( подачи), CT - датчик температуры испарителя.
    Еще раз спасибо всем.Наблюдали мы температуры по этим датчикам (еще не зная какой из них температуру чего показывает),разница меж ними была,но в пределах разумного,т.е. 5--10 градусов.А заменить датчики было нечем и время на ремонт кончилось,забрали у нас установку.Жаль-не люблю проигрывать.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от severny Посмотреть сообщение
    Еще раз спасибо всем.Наблюдали мы температуры по этим датчикам (еще не зная какой из них температуру чего показывает),разница меж ними была,но в пределах разумного,т.е. 5--10 градусов.А заменить датчики было нечем и время на ремонт кончилось,забрали у нас установку.Жаль-не люблю проигрывать.
    Уверен в том, что Термокинги тёмные лошадки. SEVERNY, это не проигрышь. Недостаток информации - основная причина!

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от авиатор Посмотреть сообщение
    Уверен в том, что Термокинги тёмные лошадки. SEVERNY, это не проигрышь. Недостаток информации - основная причина!
    Неправда, найти можно практически любую информацию об установках Термокинг, было бы желание.
    В крайнем случае, если живёшь на северном полюсе, где нет интернета и телефона, то можно дойти до всего самому со временем :-)
    У нас есть электронщик, так он зарисовал себе когда то все схемы электроники контроллеров рефконтейнеров прямо с натуры, с печатных плат, не один месяц просидел над ними, понял назначение каждого элемента. И сейчас успешно занимается их ремонтом.
    Как говорят, дорогу осилит идущий.

  20. #20

    По умолчанию

    либо проверить разъем датчика CoL либо заменить сам датчик. номер по каталогу ТК 40-872

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. thermo king slx-300 не запускается
    от dimon-komp в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.01.2020, 17:35
  2. THERMO KING T-1200R уходит в оттайку каждые 40 мин.
    от дзима в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 08:54
  3. THERMO KING MD II MAX
    от aivars в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 03:26
  4. Thermo King sl-TCI
    от Shaban в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 21:33
  5. Thermo King KD-II max как встал на оттайку
    от Валерий М в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 19:22

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •