Здравствуте, не поможете разобраться в неисправности прецизионного кондиционера, остановке по низкому давлению?
Кондицинер Emerson (Libert Hiross)
Фреон 407С
Модель.: М29UA000202010PX
Кондиционер работает нормально в теч. 5 минут, иногда бывает больше, вруг падает давление на всасывании до 1 бара и меньше и если так держится больше 5 секунд, кондиционер выключается. Температура перегрева (пока не падает давление) - в норме (5-8 гр.), компрессор при этом горячий, долго руку на нем не подержать. Думал, что дело в нехватке фреона, но когда дозаправил прибл. 500 гр., кондиционер стал выключатся по высокому давлению, таким же образом, как по низкому - давление на нагнетание внезапно становилось больше 16 бар (значительно, может до 20 и более) и если не спадало более 5 сек. то кондиционер отключался, стравлевание и добавление по 100 гр. приводило к таким же внезапным падениям и забросам давления как описал выше.
Судя по далению кол-во фреона все же в норме, я попробал отрегулировать ТРВ, на конд. останавливающимся по низкому давлению, открутил винт аж на 2,5 оборота влево, но не помогло, компрессор остался таким же горячим. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело...?