компрессор Nj2212gk, низкотемпературный. по данным производителя :капиллярка-сечение 1,6мм., длина 3,5 м.охлаждение продуктов статическое.в наличии капиллярки нет. кто в курсе, какой другой капилляр можно подобрать? трв не обсуждается.
компрессор Nj2212gk, низкотемпературный. по данным производителя :капиллярка-сечение 1,6мм., длина 3,5 м.охлаждение продуктов статическое.в наличии капиллярки нет. кто в курсе, какой другой капилляр можно подобрать? трв не обсуждается.
с такими мощностями лучше трв - это хоть 100% вариант, а с подбором капиляра замучаешься сам и однозначно тебе никто не скажет, прикинь время-усилия-суммы-эффект и решай...
спасибо и на этом.нашел сам другие варианты.поедем делать, потом поделюсь "успехами".
трв ставить не стоит.а хоть какая-то капиллярка есть у вас?существуют несложные методы расчёта сечения и длины капилляра, если не получится у вас победить машину-свистите,подскажем
в предыдущем сообщении хотел сказать" трв ставить не стоит если нет в системе ресивера"
опиши всю систему подробно -получишь нормальный ответ-можно и трв но данные где? какой агрегат-горка? камера?
нет, одинаковое оборудование, но с разными дросселирующими устройствами (трв и капилляр) работать будет по-разному. на трв - эффективнее, за щёт того что практически сразу после включения промораживается весь испаритель, на капилляре это займёт гораздо больше времени. но когда трв начнёт прикрываться, излишкам фреона некуда деться кроме как в конденсатор, соответственно получится недоразмеренный конденсатор со всеми вытекающими последствиями. можно конечно систему с трв заправить как капиллярную систему, но тогда теряется весь смысл установки трв.
по моим наблюдениям герметичники убиваются быстрей с трв, чем с капилляркой.
глебов точного расчета кап-ки не бывает. основной принцип расчета пропускная способность новая кап-кавидимо меньшего диам. длина должна меньше и пропорционально отношению площадей отв. кап-рок. прикинуть затем подбирать опытным путем.
и всё же,как рассчитать длину капиллярки, чтобы небыло необратимых последствий(гидроудар или чего другого).Мне необходимо на шхк-800 полностью заменить кап-ку ,т.е и разводку в право и влево.диам вн.1.3, комп.ae9213 на R-22.
погляди в архиве инструкцию асперы-там есть капилляры таблица. берёшь по рекомендациям но потом всё равно будешь подгонять..
Социальные закладки