Кондиционер постоянно выдаёт ошибку AH (ошибка пароувлажнителя) Причина ошибки не ясна. Тены увлажнителя проверил, всё цело... водой заполняется... что ещё искать ума не приложу....
Кондиционер постоянно выдаёт ошибку AH (ошибка пароувлажнителя) Причина ошибки не ясна. Тены увлажнителя проверил, всё цело... водой заполняется... что ещё искать ума не приложу....
Обратись к официалу:
"Ассоциация Японские Кондиционеры"
т.: 8 (495) 937-72-46
сотовый не дам
спроси Румянцева Илью Евгеньевича - технического директора.
Забыл написать.
Такая проблема не только в Clint.
Uniflair тем же "радует" - я просто отключил контроль пароувлажнителя.
H-пароувлажнитель.Ошибка может быть вызвана 2-мя причинами: пароувлавнителем или выходом за пределы установок по аварии пароувлажнителя. В первом случае зайдите в меню экрана профилактики цилиндра, выключите и очистите цилиндр затем Enter и восстановите функционирование. Во втором случае войдите в меню настроек по высокой влажности. Значения должны быть по аварии 40%-мин,99%-макс