    По умолчанию прецизионный кондиционер clint sca/u/hud71 ошибка AH

    Кондиционер постоянно выдаёт ошибку AH (ошибка пароувлажнителя) Причина ошибки не ясна. Тены увлажнителя проверил, всё цело... водой заполняется... что ещё искать ума не приложу....

  2. #2

    По умолчанию

    Обратись к официалу:
    "Ассоциация Японские Кондиционеры"
    т.: 8 (495) 937-72-46
    сотовый не дам
    спроси Румянцева Илью Евгеньевича - технического директора.

  3. #3

    По умолчанию

    Забыл написать.
    Такая проблема не только в Clint.
    Uniflair тем же "радует" - я просто отключил контроль пароувлажнителя.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    17.05.2011
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_ToAZ Посмотреть сообщение
    Забыл написать.
    Такая проблема не только в Clint.
    Uniflair тем же "радует" - я просто отключил контроль пароувлажнителя.
    Пара увлажнитель нужен... отключить нельзя.... В причине постоянной аварии разобраться удалось. Необходимо обнулять микросхему парогенератора.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    06.07.2011
    Сообщений
    18

    По умолчанию Ошибка пароувлажнителя

    Цитата Сообщение от ssyrik Посмотреть сообщение
    Кондиционер постоянно выдаёт ошибку AH (ошибка пароувлажнителя) Причина ошибки не ясна. Тены увлажнителя проверил, всё цело... водой заполняется... что ещё искать ума не приложу....
    H-пароувлажнитель.Ошибка может быть вызвана 2-мя причинами: пароувлавнителем или выходом за пределы установок по аварии пароувлажнителя. В первом случае зайдите в меню экрана профилактики цилиндра, выключите и очистите цилиндр затем Enter и восстановите функционирование. Во втором случае войдите в меню настроек по высокой влажности. Значения должны быть по аварии 40%-мин,99%-макс

Похожие темы

  1. Прецизионный кондиционер, меняется давление в системе.
    от Николай34 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 13:36
  2. Прецизионный кондиционер Uniflair LE
    от AKURSED в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 04:53
  3. прецизионный кондиционер emerson liebert замораживает
    от karapuz133 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 17:35
  4. Прецизионный кондиционер. Первый запуск
    от Сергей1983 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 17:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •