Добрый вечер!Промыл конденсатор 141b, поменял фильтр, отвакуумировал, заправил по весам, холодос не выходит на свой режим (на всасе -0,5).При каком нагнетании пора менять м-к???
Добрый вечер!Промыл конденсатор 141b, поменял фильтр, отвакуумировал, заправил по весам, холодос не выходит на свой режим (на всасе -0,5).При каком нагнетании пора менять м-к???
zmey.82, при каком хдадагенте на каком холодосе с каким компрессором ? Видишь , сколько вопросов .
r600, BONO 10-3-k, конкретные цифры не помню(мк сверху)
М-к был в клину, сдернул диодами, промыл капиллярку, поменял фильтр, отвакуумировал, заправил по весам, на всасе -0,9 и нагнетание холодное, отрезаю капиллярку-тишина, отрезаю кондер после петли обогрева, а тут жидкарь)))после этого промыл кондер.
У меня не получается довести нордовский конденсатор до ума никакими промывками. Мне кажется, если он уже начал внутри сыпаться (при продувке ржавчину выдувает) - надо менять на другой. Несколько нордов с таким траблом возвращались через пару недель, через месяц. Поменял конденсатор и забыл про холодос.