Я извиняюсь, это профессионалы говорят, что вакууметр не нужен?, т.е. просто продуваем фреоном? Или вакуумируем без вакууметра глядя на мановакууметр с ценой деления 100 мбар?
На правую кругляшку с двумя стрелочками смотрим . Фото0200.jpg
coolerman65,
На фото вижу стрелочный вакууметр с ценой деления 10 мбар. По мануалу на монтаж у Mitsubishi минимальное остаточное давление при вакуумировании 6,5 мбар. Но и это ещё не всё. Показания стрелочника зависят от атмосферного давления. Сам проверял поместив и герметизировав стрелочник в надутом целофановом пакете. При надавливании на такую подушку можно было менять его показания. Т.о. стрелочник при одном и том же остаточном давлении может показать и 0 и 40 mBar в зависимости от атмосферного давления. По этому точно узнать реальное давление при вакуумировании можно только по цифровому вакууметру поскольку он измеряет абсолютное давление (термисторный датчик) о не избыточное со знаком минус как стрелочный.
Простите за описку По мануалу на монтаж у Mitsubishi минимальное остаточное давление Конечно же максимальное
Ну, тогда покупай жёлтого китайца и смотри на циферки. Только вот у него тоже погрешность один, понимаешь, прОцент на 30 писеаев. Как с этим то жить ?
Ну так с этим можно прекрасно жить и быть уверенным, что если прибор показывает 5 мбар, то с учётом всех мизерных погрешностей величина вакуума в норме. А вот когда вакумируешь и не знаешь создаёт ли насос нужное давление или он уже год как неисправен или манжета в шланге подтравливает или стукнули штуцер на вакуумнике или коллекторе и по вмятине травит воздух, а ты об этом не знаешь, и при вакууме 50 мбар монтируешь один кондей за другим. Вот с этим жить мне было бы сложно.
Подскажите вот эта штуковина Сервисный вентиль LOCK-VALVE 5/16" SAE WIGAM в открытом или закрытом состоянии за счёт крана внутри устройства или за счёт надавливания или отпускания депрессора сервисного крана кондиционера?
423267803_w200_h200_servisnyj_vent___sae_wigam.jpg