После отключения напряжения в сети Micro-Link 2i выдал ошибку AL23. Третий день ищу эту перемычку не могу найти, подскажите пожалуйста где она, как выглядит и как потом сбросить? Заранее благодарен.
Морской контейнер Carrier 69NT40-511511511
После отключения напряжения в сети Micro-Link 2i выдал ошибку AL23. Третий день ищу эту перемычку не могу найти, подскажите пожалуйста где она, как выглядит и как потом сбросить? Заранее благодарен.
Морской контейнер Carrier 69NT40-511511511
В нижней части контроллера есть два зелёных разъёма KA и KB. В каждый из них входит по несколько проводов. Alarm 23 говорит о том, что нет контакта на перемычке KA2-KB10. Попробуй поставить новую перемычку или поменяй штекера в разъёмах KA и KB.
Спасибо, буду пробывать.
Социальные закладки