.доброго дня мастерам холодильного дела. нужна ваша срочная помощь. описываю суть проблемы. низкотемпературная централь работающая в гипермаркете. от нее запитаны камеры собственного производства, бонеты торгового зала и камеры склада продукции. на каждую группу после выхода из ресивера имеется свой отвод от трассы. сегодня вызвали на объект по причине крайне слабого набора температуры камер на складе продукции. по существу. три камеры по -20, одна -4, та которая -4 температуру набирает, а остальные три за 2-3 часа работы без открытия дверей набирают с великим трудом -15. а дальше ни-ни. испарители на камерах чистые, вентиляторы работают. давление испарения 0,6-1. давление конденсации 16 бар. фреона в ресивере с тремя смотровыми стеклами по среднее стекло. но глядя на испарители складывается ощущение или об недооткрытом трв, или о нехватке фреона, испаритель работает только на первых два ряда и обмерзают трубки прям на выходе из трв, но до сего момента все это работало и проблемы не было. вся остальная мебель работает в заданных режимах и недостатков в работе не замечено, прошлись по трассе в поисках утечки или заломов трассы(мало ли что). все в норме. подскажите куда еще копать.
Ps. вроде все описал, если что забыл, спросите добавлю...
Pps. единственно что насторожило, это поткшее мороженое в одной из камер. (согласитесь при -15 такого не бывает). со слов руководства проблем с эл.энергией не было. камеры открытыми не держали.