Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 106

Тема: Низкотемпературные камеры не набирают.

  1. #41
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Пока загрузишь
    такая лучше http://www.bock.de/ru/refrigerant-calculator.html
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АКУЗЬМИЧ Посмотреть сообщение
    если ALKO,то вполне возможно,в последнее время стараюсь ставить DANFOSS TES ,т.к уже несколько трв на низкотемпературных камерах выходили из строя,а на среднем холоде работают нормуль
    Danfoss TES 2

  3. #43
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    А вобще отдел проэктирования компании ЛЭНД
    случаем нету фото разводки жидкости с машины?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    случаем нету фото разводки жидкости с машины?
    Не. Не фоткал ничего.

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2012
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    а у Вас такое не замечалось?может партия бракованная?

  6. #46
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    выноси все предположения что думаешь.
    выношу. например закрыть все потребители этой ветки (по жидкости) и поглядеть на оставшуюся, что изменится? ещё одно (неправдоподобное) померь на шрёдере воздушки низкое..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АКУЗЬМИЧ Посмотреть сообщение
    а у Вас такое не замечалось?может партия бракованная?
    Если ты про Alco то мы с ним не работаем. Danfoss и только danfoss. Правда соленоидцы их потрепали нервишки. Щас на новые магазы Емерсоны завозят

  8. #48
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    Если ты про Alco то мы с ним не работаем. Danfoss и только danfoss. Правда соленоидцы их потрепали нервишки. Щас на новые магазы Емерсоны завозят
    дак эмерсон и алко одна контора..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    выношу. например закрыть все потребители этой ветки (по жидкости) и поглядеть на оставшуюся, что изменится? ещё одно (неправдоподобное) померь на шрёдере воздушки низкое..
    Уводил все в оттайку не изменилось ничего, шредер воздушки это ты про испаритель? Мерял 1-1,5

  10. #50
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Вячеслав11, а открывать/закрывать ТРВ пробовал?.

  11. #51
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Закрой все потребители,оставь пару камер проблемных,если не пойдут-меняй фильтры и ТРВ.

  12. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    дак эмерсон и алко одна контора..
    ну так сначала я про трв говорил, а уж потом про соленоиды съехал и сказал про эмерсон

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    дедок, и до каких пор ее дозаправлять???
    Так ведь на месте видней!!!На прошлой неделе часа три возились с дозаправкой на 507 так как система капризная-чуть перебор и прёт на всас с заливом.

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Вячеслав11, а открывать/закрывать ТРВ пробовал?.
    Не поверите. И это пробовал. Правда на одной камере, но, трв на весь винт регулировки открыл результату ноль

  15. #55
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    трв на весь винт регулировки открыл результату ноль
    если жидкаря нет то..)) тяжело советовать когда далеко.. а если гайку дюзы отдать (конечно когда шаровый закрыт) и потихоньку приоткрывая глянуть чего полетит? заодно и сетку глянешь)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #56
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    Не поверите. И это пробовал. Правда на одной камере, но, трв на весь винт регулировки открыл результату ноль

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    , шредер воздушки это ты про испаритель? Мерял 1-1,5
    На всасе 0,6.Поменяй один ТРВ.

  17. #57
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    И это пробовал.
    Ну тогда, как тебе и советовали, замена фильтров, с диагностикой либо заменой ТРВ.

  18. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    если жидкаря нет то..)) тяжело советовать когда далеко.. а если гайку дюзы отдать (конечно когда шаровый закрыт) и потихоньку приоткрывая глянуть чего полетит? заодно и сетку глянешь)
    сетку глядел когда дюзу пробовал менять, чистая, а вот про "чего полетит" завтра если коллективом советов еще не накидают и сам ничего не додумаю то попробую.

  19. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Вячеслав11, а открывать/закрывать ТРВ пробовал?.
    Я бы это делать не стал-менять заводские настройки да ещё и на трёх ТРВ-гиблое дело.

  20. #60

    По умолчанию

    кстати осушитель менялся где то полгода назад. была утечку по корпусу корпус меняли заодно и фильтр сразу

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. низкотемпературные холодильники Thermo Scientific Revco Ultima Plus -80C
    от Pavel24 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 16:49
  2. Низкотемпературные морозилки CAPRI
    от nv2015 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 10:02
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 22:03
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 16:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •