Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 106

Тема: Низкотемпературные камеры не набирают.

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2012
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    [QUOTE=Вячеслав11;219386]испаритель работает только на первых два ряда и обмерзают трубки прям на выходе из трв


    похоже на нехватку фреона

  2. #22
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    Рабочие давления для 404 по моему...
    На всасе для низко температурного должно быть для 22-го не ниже 1,5 бар 404 и 22-й по характеристикам похожи.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение

    то есть там сделан какой то жидкостной коллектор или как разводится то?
    Идет 42 по моему труба, потом стоит тройник и от него одна из труб ныряет в пол на бонеты, одна идет так же вверх и на камеры собственного производства. А другая на мои проблемные камеры. Три камеры из 4 по этому отводу не работают, а четвертая -4 задана. она в норме. И по поводу возможной утечки скажу еще раз.
    Во первых смотровые глазья ресивера, во вторых окно протока на жидкостной, ну и в третьих, когда там бывали утечки температура "провливалась" сперва на камерах собственного производства( до них трассы метров 40

  4. #24

    По умолчанию

    Виталий Ив, Ничего не путаешь??? для 404а низкотемпературного оборудования 0,7 самое оно.

  5. #25
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    На всасе для низко температурного должно быть для 22-го не ниже 1,5 бар 404 и 22-й по характеристикам похожи.
    ты уж меня прости, но эти слова твои как бы так помягче сказать.. не соответствуют истине-возьми "линейку". чтоб знал, что искать скажу, что как правило производители дают на 404 мощность оборудования при минус 35.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #26
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а шаровые там есть или ФО перед соленоидами?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а шаровые там есть или ФО перед соленоидами?
    Перед соленоидами камер? Да есть. И шаровые и фильтра, Руками пробовал перепады температур. вроде одинаковая.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Фильтры есть?С пирометром по ветке пройдись(погрешность не суть,разницу выдает очень изумительно).Посмотри NRD,может травить.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.V.M. Посмотреть сообщение
    Фильтры есть?С пирометром по ветке пройдись(погрешность не суть,разницу выдает очень изумительно).Посмотри NRD,может травить.
    НРД тоже проверял. Не пропускает, работает как положено. Пирометр отсутствует.

  10. #30
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    Перед соленоидами камер? Да есть.
    всё таки думаю, что испарители не заполняются из за недостатка жидкаря.. я бы наверное если бы не смог разобраться впаял бы стекло перед ТРВ (это уже накрайняк.) зы: чем то не нравится твой мне "жидкостной коллектор"
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #31

    По умолчанию

    Виталий Ив, извиняй но ты тут чуток обшибся!!!
    muravei77, О за меня уже сказанули. А по теме так думаю что линия фреон просит.Дозаправка и поиск и устранение утечек заметно облегчит вашу жизнь Пути движения газа по системе не исповедимы-ему где легче туда и пойдёт ну а остальное нехватка.

  12. #32
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Как предположение:ТРВ кирдык?

  13. #33
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.V.M. Посмотреть сообщение
    Как предположение:ТРВ кирдык?
    усем трём-с?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #34

    По умолчанию

    дедок, и до каких пор ее дозаправлять??? А утечки какие устранять??? Вроде уже три раза написал.В рессивере три глаза Нижний и средний полные, глаз в протоке показывает сплошной поток даже пузырьков нет. Что еще???
    muravei77, это ты про разводку? Ну как смонтировали до нас так и пользуемся.

  15. #35
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    muravei77, это ты про разводку?
    да. у меня не так давно были пренеприятнейшие моменты когда в гипере всё работало окромя двух н.т камер-навеяло короче зы: симптомы те же..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #36

    По умолчанию

    muravei77, Ты больше по специализации ко мне относишься выноси все предположения что думаешь. Даже самые сумасшедшие. Завтра с утречка пробовать стану, а то тонн 10 продукции покупать и кушать придется придется))))))

  17. #37
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    усем трём-с?))
    По крайней мере один ТРВ заменить.Или да ,или одним вопросом меньше.

  18. #38
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    lineyka[1].jpg
    Пока загрузишь, Теперь смотрим, точно перепутал с 410м, звыняюсь перепутал.))
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  19. #39
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2012
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.V.M. Посмотреть сообщение
    Как предположение:ТРВ кирдык?
    если ALKO,то вполне возможно,в последнее время стараюсь ставить DANFOSS TES ,т.к уже несколько трв на низкотемпературных камерах выходили из строя,а на среднем холоде работают нормуль

  20. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да. у меня не так давно были пренеприятнейшие моменты когда в гипере всё работало окромя двух н.т камер-навеяло короче зы: симптомы те же..
    ну раньше как то работало. А вобще отдел проэктирования компании ЛЭНД. По крайней мере моего филиала. Уже давно подзае.... Новый гипер летом смонтировали, запустили и съеб... а я поехал орошение устанавливать. Ну промахнулись ребята с конденсатором всего то ))))))

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. низкотемпературные холодильники Thermo Scientific Revco Ultima Plus -80C
    от Pavel24 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 16:49
  2. Низкотемпературные морозилки CAPRI
    от nv2015 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 10:02
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 22:03
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 16:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы