КорБОБО, ок спасибо, ценная инфа, буду знать от чего плясать
внешние кольца чуть длинее внутрених.Все зависит от емкости
"дизайнероф" не понять. тема гавно.. фсё делается проще и дешевле и с большим скажем так "кпд"... "тайны мадридского двора" короче...
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Испаритель некорректно нарисован. Подача либо сверху, что желательно, либо снизу. Возврат снизу. А так, восьмеркой, не по холодильному.
приборист, ну да, фреон полпути вверх идет, потом вниз, ... думаете с возвратом масла будут проблемы? я такую форму задумал чтобы эту спираль-пружину вытягивать над поверхностью воды для изменения длины трубы (площади испарителя). Да и высота для подхвата масла вроде небольшая. В кондиционерах к тому же часть фреона (с растворенным маслом) докипает в компрессоре.
Формула расчёта площади поверхности трубы медного змеевика:
M2 = kW/(0,8 x ∆t)
Где,
M2 — площадь трубы змеевика в квадратных метрах
kW — мощность тепловыделения системой (с компрессором) в киловатах
0,8 — коэффициент теплопередачи медь/вода при условии противотока сред
∆t — разность температуры воды на входе и выходе системы
Но эти величины близки друг к другу, погрешность при расчете будет незначительная.∆t — это не разность температуры воды на входе и выходе системы, а точнее разность между средней температурой в первичном контуре и средней температурой во вторичном контуре, то есть средний температурный напор между средами теплообмена, для более точного расчета используется среднелогарифмический температурный напор.
Дерзайте!Коэффициент 0,8-1,0 больше подойдет для теплообменников типа "труба в трубе" (коаксиальных) со скоростью потока воды внутри труб 0,7-1,0 м/сек
Для змеевика в бочке с хорошим перемешиванием воды этот коэффициент будет не более 0,4-0,5, то есть почти в 2 раза хуже, чем в вышеуказанной формуле, как бы сильно не хотелось получить больше.
Если вода не перемешивается или скорость потока небольшая, то коэффициент вообще будет мизерный,
не более 0,1-0,2 в зависимости от того, как будет расположен змеевик и как будет происходить конвективный теплообмен в стоячем объеме.
БОБР, Длина 3\8 трубки при к=0.6 ...14.7м, при к=0.1...88м (P=2.5 кВт, dt=10 гр.)
I'am, А что это там за черный цилиндр? Мешалка? И скажите это что за чиллер? Ну я тож фотки запостю как готово будет...
muravei77, Чиллер охлаждает рентгеновскую установку на технологической линии. В данный момент оная установка охлаждается водопроводной водой.