  1. #21

    По умолчанию

    I'am, и у нас моноблок был, но его х.произв-сть оказалась меньше чем нужно, компрессора как свечки горели. Управление кстати от того моноблока и возьму

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2012
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    зачем тогда вся эта эстетика в ущерб всему остальному? поставь паяный пластинчатый теплообменник и радуйся..
    хочу рассказать про свой опыт общения с самодельным чиллером.летом звонит чел и говорит что у него не холодит кондей панасоник,называет причину-залом трубы внутреннего блока с утечкой.Адрес-конец географии с другой стороны города,неохотно но поехали,хорошо что кондей в машине есть.Приезжаем и видим 48 наружный блок ,стоящий чуть-ли не на полу,трубы уходят в стену,компрессор молотит,вентиляторы стоят,аварийные лампочки светятся как гирлянда.Заходим внутрь помещения,озираемся по стенам и потолку в поисках внутреннегоблока и не находим его-стопор.Сориентировавшись в помещении увидели как трубы уходят в яму-там бочка 200 литровая с водой и из нее на 1/3 часть торчит испаритель с заломленной трубой 3/4" .мы долго угарали,увидев пульт и датчики в стороне,вентиляторы,жалюзи отцеплены-собственно зачем они там-на пульте куча ошибок,в пускателе спичка чтобы компрессор работал-в общем полный абзац.спаяли мы трубу,свакуумировали и заправили,предупредили о возможном оседании масла в изпарителе с последующим клином компрессора,т.к испарительрасположен вертикально и ниже компрессора на 2 метра,предложили расположить его в горизонтальной плоскости на возвышении в разрезанной вдоль бочке,с установкой других "мозгов".через неделю поставили эливелл974-один датчик на компрессор,второй на насос,+реле давления конденсации на вентиляторы,вот такая история,а люди теперь круглогодично изготавливают плинтуса для натяжных потолков

  3. #23

    По умолчанию

    АКУЗЬМИЧ, у моего заказчика примерно такое же кощунственное отношение к холодилке

  4. #24
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    Подумай все-же о уровне возвратной трубы по воде.
    Если уровень жидкости упадет ниже верхней трубы, то при остановке системы часть ее опорожнится из-за самослива.
    Да и звук булькающей воды не в кайф.

  5. #25
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АКУЗЬМИЧ Посмотреть сообщение
    в яму-там бочка 200 литровая с водой и из нее на 1/3 часть торчит испаритель с заломленной трубой 3/4" .мы долго угарали,увидев пульт и датчики в стороне,вентиляторы,жалюзи отцеплены-собственно зачем они там-на пульте куча ошибок,в пускателе спичка чтобы компрессор работал-в общем полный абзац.спаяли мы трубу,свакуумировали и заправили,предупредили о возможном оседании масла в изпарителе с последующим клином компрессора,т.к испарительрасположен вертикально и ниже компрессора на 2 метра,предложили расположить его в горизонтальной плоскости на возвышении в разрезанной вдоль бочке,с установкой других "мозгов".через неделю поставили эливелл974-один датчик на компрессор,второй на насос,+реле давления конденсации на вентиляторы,вот такая история,а люди теперь круглогодично изготавливают плинтуса для натяжных потолков
    я бы с таким гавном даже связываться не стал.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #26
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    производительности водяного насоса из-за сопротивления на меднопаяном испарителе не хватит.
    насос то, что один на свете?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    насос то, что один на свете?))
    да да один единственный(

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Подумай все-же о уровне возвратной трубы по воде.
    Если уровень жидкости упадет ниже верхней трубы, то при остановке системы часть ее опорожнится из-за самослива.
    Да и звук булькающей воды не в кайф.
    там э.м. клапана стоят всё четко уровень держат - проверял

  9. #29

    По умолчанию

    короче если сделаю сфоткаю и отчитаюсь

  10. #30

    По умолчанию

    ведро


  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    muravei77, производительности водяного насоса из-за сопротивления на меднопаяном испарителе не хватит.
    Насос уже есть? Что за модель если 50кПа (максимальное при расчете) прокачать не сможет?
    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    надо 2 кВт воду охлаждать.....
    2 кВт, при разнице вход/выход 5°К зто меньше 350 л/ч. Сложно, очень сложно, почти не возможно подобрать теплообменник с гидросопротивлением более 50кПа.

  12. #32
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    БОБР, тут походу важен внешний вид крутого "самогонного аппарата"-да и секретно всё очень, аж заинтриговал))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #33

    По умолчанию

    БОБР,
    muravei77, ага именно внешний вид

  14. #34

    По умолчанию

    БОБР, а масло не засядет в меднопаяном? это ж кондей там нет маслоотделителя. И зачем на теплообменник тратится, если емкость по любому нужна?

  15. #35

    По умолчанию

    змеевик согнуть полюбому дешевле а ведро зак сам вызвался сварить

  16. #36
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2012
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    я бы с таким гавном даже связываться не стал.
    сам не знал куда еду-сказал что кондей не холодит-они его купили по инету в Самаре за 25 косарей-считай за даром,он свои деньги уже давно отбил,работает до сих пор,без теплорасчётов с большим запасом.Мне без разницы-заказчик платит

  17. #37
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2012
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    змеевик согнуть полюбому дешевле а ведро зак сам вызвался сварить
    тут самое главное сделать противоток-фреон в одну сторону,а напор воды в другую,ну маслоподьёмные петли не помешают

  18. #38

    По умолчанию

    АКУЗЬМИЧ, да согласен полностью

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    согласен......буду экспериментально подбирать длину трубки, участвующей в теплообмене
    Есть опыт-чиллер с комп от 24ки 15 метров 3/8 поделенных на три объединенных в коллектора,трв,соленойд,ре� �ивер,рд по высокому и низкому, контроллер,реле протока.Все работает
    Последний раз редактировалось КорБОБО; 15.03.2013 в 23:05. Причина: реле протока не написал

  20. #40

    По умолчанию

    КорБОБО, значит и у меня заработает ... то есть три отрезка по 5 метров 3/8 забирали 7 кВт тепла? а как подбирал? отбалды или посчитал?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Самодельный чиллер для молока
    от Hitachi в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 08:39
  2. Самодельный чиллер.
    от Кулибин555 в разделе Вопрос
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 09:18
  3. Самодельный большой морозильник
    от Alex_III в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 23:50
  4. самодельный корпус для холодильника.