I'am, и у нас моноблок был, но его х.произв-сть оказалась меньше чем нужно, компрессора как свечки горели. Управление кстати от того моноблока и возьму
I'am, и у нас моноблок был, но его х.произв-сть оказалась меньше чем нужно, компрессора как свечки горели. Управление кстати от того моноблока и возьму
хочу рассказать про свой опыт общения с самодельным чиллером.летом звонит чел и говорит что у него не холодит кондей панасоник,называет причину-залом трубы внутреннего блока с утечкой.Адрес-конец географии с другой стороны города,неохотно но поехали,хорошо что кондей в машине есть.Приезжаем и видим 48 наружный блок ,стоящий чуть-ли не на полу,трубы уходят в стену,компрессор молотит,вентиляторы стоят,аварийные лампочки светятся как гирлянда.Заходим внутрь помещения,озираемся по стенам и потолку в поисках внутреннегоблока и не находим его-стопор.Сориентировавшись в помещении увидели как трубы уходят в яму-там бочка 200 литровая с водой и из нее на 1/3 часть торчит испаритель с заломленной трубой 3/4" .мы долго угарали,увидев пульт и датчики в стороне,вентиляторы,жалюзи отцеплены-собственно зачем они там-на пульте куча ошибок,в пускателе спичка чтобы компрессор работал-в общем полный абзац.спаяли мы трубу,свакуумировали и заправили,предупредили о возможном оседании масла в изпарителе с последующим клином компрессора,т.к испарительрасположен вертикально и ниже компрессора на 2 метра,предложили расположить его в горизонтальной плоскости на возвышении в разрезанной вдоль бочке,с установкой других "мозгов".через неделю поставили эливелл974-один датчик на компрессор,второй на насос,+реле давления конденсации на вентиляторы,вот такая история,а люди теперь круглогодично изготавливают плинтуса для натяжных потолков
АКУЗЬМИЧ, у моего заказчика примерно такое же кощунственное отношение к холодилке
Подумай все-же о уровне возвратной трубы по воде.
Если уровень жидкости упадет ниже верхней трубы, то при остановке системы часть ее опорожнится из-за самослива.
Да и звук булькающей воды не в кайф.
БОБР, тут походу важен внешний вид крутого "самогонного аппарата"-да и секретно всё очень, аж заинтриговал))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
БОБР, а масло не засядет в меднопаяном? это ж кондей там нет маслоотделителя. И зачем на теплообменник тратится, если емкость по любому нужна?
змеевик согнуть полюбому дешевле а ведро зак сам вызвался сварить
КорБОБО, значит и у меня заработает ... то есть три отрезка по 5 метров 3/8 забирали 7 кВт тепла? а как подбирал? отбалды или посчитал?