Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Поправьте новичка, грамотные люди))

  1. #1
    Пользователь Аватар для lix_ekb
    Регистрация
    16.08.2012
    Сообщений
    55

    По умолчанию Поправьте новичка, грамотные люди))

    Доброго всем дня.

    Поставлена задача вынести ККБ (а в итоге - вообще не исключено подключение к централи). Небольшая камера, до 500 литров, коммерческий среднетемпературник.

    Правильно ли я думаю, что достаточно поставить перед капилляркой (а у нас - она именно, трв нет) соленоид, который будет открываться 961-м, вместо сигнала включения компрессора?

    еще вопрос - плохо пока представляю работу централи. предположим что фреон подходит, мощность моей камеры заложена в ККБ. как завязано управление - от каждой единицы сигнал идет, либо же, к примеру, датчик давления по высокой стороне стоит и ККБ отключается когда давление достигло верхнего предела (закрыты все соленоиды)

    кидайте камнями))) не обижусь. но буду благодарен совету по всей этой ереси про работу ККБ)))) ну и собственно - по вопросу. Спасибо.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lix_ekb Посмотреть сообщение
    до 500 литров
    ларь шоль?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Пользователь Аватар для lix_ekb
    Регистрация
    16.08.2012
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ларь шоль?))
    стол. холодильный.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    нахрен он на "выносе" нужен? они и на кухнях вобщем то нормально живут.
    Цитата Сообщение от lix_ekb Посмотреть сообщение
    предположим что фреон подходит, мощность моей камеры заложена в ККБ. как завязано управление - от каждой единицы сигнал идет, либо же, к примеру, датчик давления по высокой стороне стоит и ККБ отключается когда давление достигло верхнего предела (закрыты все соленоиды)
    может тебе в нете сначала поискать..? как то ты всё в корне неверно расказываешь..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    Пользователь Аватар для lix_ekb
    Регистрация
    16.08.2012
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    нахрен он на "выносе" нужен
    да не знаю, поставлена задача - сделать...


    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    как то ты всё в корне неверно расказываешь
    параллельно ищу в интернете. про централь - сам подозреваю что бред. а про переделку - правильно размышляю? или тоже в заблуждении?

  6. #6
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    может тебе в нете сначала поискать..? как то ты всё в корне неверно расказываешь..
    сто пудов, уж очень неподготовлен человек.
    в основном - хол. точка(витрина, камера....) управляется по температуре(термостат, контроллер) посредством электромагнитного клапана(соленоида), централь(агрегат, ККБ...)- по низкому давлению(прессостат, контроллер). По высокому- аварийное отключение.

  7. #7
    Пользователь Аватар для lix_ekb
    Регистрация
    16.08.2012
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    сто пудов, уж очень неподготовлен человек.
    я так то про тоже самое уже писал...чо уш так строго то...


    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    в основном - хол. точка(витрина, камера....) управляется по температуре(термостат, контроллер)
    Цитата Сообщение от lix_ekb Посмотреть сообщение
    который будет открываться 961-м, вместо сигнала включения компрессора?




    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    централь(агрегат, ККБ...)- по низкому давлению(прессостат, контроллер). По высокому- аварийное отключение.
    вот я просто пока не понимаю, как это в моем случае работает. то есть - соленоид перекрыл подачу фреона на одной витрине (предположим) - а централь молотит дальше? а если всего одна витрина - на нее получается вся мощность компрессора идет?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lix_ekb Посмотреть сообщение
    Правильно ли я думаю, что достаточно поставить перед капилляркой (а у нас - она именно, трв нет) соленоид, который будет открываться 961-м, вместо сигнала включения компрессора?
    на комерческом холоде соленоид на капилярку не ставят, т.к. у однофазный компрессоров слабый пусковой момент. пусковая обмотка компрессора может сгореть. в данном случае требуется выравнивание давлений на всасывании и нагнетании для лёгкого запуска компрессора.

  9. #9

    По умолчанию

    централь работает на несколько потребителей. на каждый потребитель ставится соленоид и ТРВ. соленоидом управляет контроллёр по температуре на данном потребителе. централью управляет контроллёр по давлению всасывания. если все потребители набрали холод, то все соленоиды закроются и давление упадёт ниже заданного, что приведёт к отключению всех компрессоров централи. как то так по простому описал работу. Лучше на централь пригласи специалиста, т.к. видно, что ты далёк от темы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    на комерческом холоде соленоид на капилярку не ставят, т.к. у однофазный компрессоров слабый пусковой момент. пусковая обмотка компрессора может сгореть
    Случается, ставят. На регале Stella 1,3 , производитель отечественный (кто именно не помню), стоит соленоидный клапан, перед капилляром.Включался от контроллера, вместе с пускателем компрессора.

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    На регале Stella 1,3
    гугл знает)) не путаешь про капилляр? "•ТРВ в зависимости от используемого хладагента с внешним уравниванием"
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    не путаешь про капилляр?
    Да,LIDA. Нет, не путаю. На среднетемпературных регалах Stella 1,3, стоял компрессор CAJ2464Z низкотемпературный, капилляр и соленоидный клапан.У нас стояли два регала рядом. Примерно раз в пол-года,год, поочереди, ломались пружины подвески, внутри компрессора. Звонили на завод по этому поводу, в конструкторский отдел ( примерно в 2006 году), и они радостно нам сообщили, что так уже не делают и тд. Пришлось мне тоже, регалы немного переделать.
    Последний раз редактировалось oleg65; 13.03.2013 в 17:23.

  13. #13
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lix_ekb Посмотреть сообщение
    вот я просто пока не понимаю
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    может тебе в нете сначала поискать..? как то ты всё в корне неверно расказываешь..
    no coment!

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    стоял компрессор CAJ2464Z низкотемпературный, капилляр и соленоидный клапан
    какая круть чего ж KVL то не поставили до кучи))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    чего ж KVL то не поставили до кучи))
    Без KVL ,у производителя, тоже неплохо получилось. Два заводских, два поставил по гарантии и один за деньги, всего пять компрессоров на два регала за 1,5-2 года. Ни разу, не сгорела пусковая или рабочая обмотка, только поломка пружин.

  16. #16
    Пользователь Аватар для lix_ekb
    Регистрация
    16.08.2012
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    как то так по простому описал работу.
    весьма благодарен. принцип понял.



    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    на комерческом холоде соленоид на капилярку не ставят, т.к. у однофазный компрессоров слабый пусковой момент.
    причем тут однофазный компрессор? вопрос про подключение к централи.

    иными словами - я уведомил о мощности проектировщика централи, "выпилил" компрессор и вместо него воткнул соленоид с катушкой на 220в. ну, очень грубо говоря)

Похожие темы

  1. Вопросы от новичка
    от Yurok34 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 07:01
  2. Вопрос от новичка. Инструмент для быт. холод?
    от валерий в в разделе Инструмент
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 15:01
  3. вопросы новичка по автокондеям
    от tandreo в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 17:23
  4. Вопрос новичка
    от Сергей66 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 08:46
  5. Вопрос новичка
    от Druganetu в разделе Курилка
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 16:50

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •