Показано с 1 по 18 из 18

Тема: оборудование для герметизации азотом

  1. #1

    По умолчанию оборудование для герметизации азотом

    Какое необходимо оборудование для проведения герметизации холодильного контура азотом?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Ворос не конкретный, азотом производят опрессовку на поиск утечки и консервацию оборудования, а -
    Цитата Сообщение от волков Посмотреть сообщение
    для проведения герметизации
    ???
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  3. #3
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    видимо опресовки))
    ну как какое короче баллон редуктор, шланги, манометр

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Вчера рылся по интернету наткнулся на элегаз, он предназначен для заполнения геметичного электро оборудования, чем не способствует тянучки электродуги. По техническим характеристикам для опрессовки не годится из-за неустойчивого давления по отношению к тепературе, так же как и фреоны при относительно высокой тамеретуре выпадает в жидкую фазу. А для консервации вполне может пойти и цена его довольно низкая.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от волков Посмотреть сообщение
    Какое необходимо оборудование для проведения герметизации холодильного контура азотом?
    Я думаю речь идёт о косервации...?

  7. #7
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Барнаульский редуктор РК-70 + впаять шредер - Вам в помощь.



    Если есть лишние деньжата, то вместо обычного манометрической станции можно прикупить спец. манометрию наподобие Wigam'овской



    P.S. У Wigam'а есть и полный набор, наподобие Rothenberger'овского.

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    06.07.2011
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Азот для опрессовки. Обязательно осушенный.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    17.11.2010
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YARIK Посмотреть сообщение
    Азот для опрессовки. Обязательно осушенный.
    Ага,марка ОСЧ, заправка в свой 50л. не просроченный баллон на кислородном заводе стоит 2000р... ну это у нас.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Барнаульский редуктор РК-70
    Маловато на выходе. Всего 20 атмосфер.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Маловато на выходе. Всего 20 атмосфер.
    У меня больше 50 давит, дальше не рисковал, шланги жалко.

  12. #12

    По умолчанию

    У меня вот так download.jpeg(постмонтажная опресовка азотом), если речь об опрессовке, то смотря что(контур холодоса или трасса сплита)- соответственно и давление, а если готовую трассу просто на хранение, то достаточно дунуть и 5-10бар, в итоге в трассе избыточное давление, ну и вроде как конденсат не должен образовываться, по принципу того как нельзя кислородные баллоны оставлять без избыточного давления. свисток подзатянут, на выходе макс 40бар. Но редукторы эти херня полная, после покупки сопят со всех щелей, пока нормально не переберёшь.

  13. #13
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Маловато на выходе. Всего 20 атмосфер.
    Да ну нахЪ?


    Я, когда его прессовал после впайки шредера на выход, даванул под 60 бар - так потом еле ниппель нажал, чтобы спустить

  14. #14

    По умолчанию

    По правилам азотом систему надо опресовать и продуть, потом сваккумировать и только потом заправить фреоном. Это так учат умные люди на семинарах. Когда есть сомнения в сварщике, я обычно 22м опресовываю. Дешево и быстро.

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Когда есть сомнения в сварщике, я обычно 22м опресовываю. Дешево и быстро.
    А 404м или 410м ещё лучше , если в системе масло - синтетика.

  16. #16

    По умолчанию

    всем спасибо за инфу!!!

  17. #17

    По умолчанию

    Редуктором не пользуюсь, не кошерно. Баллон, коллектор, система. Азот подбрасываю приоткрывая вентиль на баллоне. Бывает КТ чищу так.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Крокус Посмотреть сообщение
    Редуктором не пользуюсь
    у нас так на объекте один чел напрямую через манометрическую станцию опресовывал, ток по незнанию открывал сначала баллон ,а потом станцию , три штуки положил гад . в одной смотровое стекло , в двух других шланги, хлопки были громкие

Похожие темы

  1. Продаю литровый баллон с азотом
    от Алекс289 в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.08.2019, 10:33
  2. Опресовка труб азотом.
    от Kompas в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 08:34
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 01:51
  4. охлаждение жидким азотом
    от Олег Соцен в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 19:14
  5. как пользоваться азотом?
    от кирилл в разделе Расходные материалы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 01:42

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •