Вопрос к тем кто знает, в
При ремонте были заложены трубки, если мерять линейкой 6 и 9 мм, или около того может чуть толще. Сейчас купили сплит систему 9000, монтажники должны прийти на вых. Почитал инструкцию, оказывается в этой системе, заправлен r32, и указано что трубки должны быть не тоньше 0,7 мм, вполне возможно что эти трубки тоньше, точно не тоньше 0.5, но 0,7 возможно нет. Кто то ставил на практике кондиционеры с r32 на трубки тоньше 0,7, так ли это критично?
Кондиционер уже куплен, менять трассу которая заложена в стены тоже нет возможности.
П.с. Вторичный вопрос в инструкции указано что блок заправлен на длину магистрали до 7,5 метров, в случае большей длинны, нужна дозаправка, у меня длинна около 10 метров на вскидку, с изгибами и прочим. Что будет если не дозаправлять?
Нормальные люди начинают ремонт с проекта, а ненормальные подгоняют под проект то, что удалось надыбать по случаю со скидкой и т.п. Это по аналогии: купить ботинки на пару размеров поменьше (подешевле), а потом попытаться растянуть до требуемого размера своей ноги... (ну жмут чуток, за-то за дёшево... )
Закончится (если труба тонкостенная) тем, что все равно придется заменить эти 10 метров трассы, да ещё и поразвлекаться, убирая масляные разводы на стенах.
И это будет приемлемо, т.к. других вариантов не будет.
Алексей МО, для самоуспокоения можно испытать эти трубы давлением 40-50 бар. Пригласите нормальных холодильщиков, объясните ситуацию, у них для опрессовки есть азот, для Вашей трассы расход очень небольшой.
Да в принципе, можно спать спокойно.IMG_20220701_222544.jpg
Не предвидится там таких давлений.
Ну для R32 нужно добавить порядка 2-2,5бар(т.е. 45бар вполне себе могёт быть), а там мелкие дефекты по толщине стенки, на изгибах утончение, царапины и т.п. Труба возможно китаянская допом. Со временем может и раздуть... а оно надо... спать и видеть цветные сны, газ ко всему горючий... делать нужно, как должно... производитель сказал не менее 0,7, значит менее и не должно быть...
Последний раз редактировалось Charli; 01.07.2022 в 23:11.
Сейчас тонкостенной трубы много используют.Кто слышал истории про лопнувшие трубы?По факту даже на тепло не будет такого высокого давления.
То есть советуете поменять сплит на систему с r410a, там вроде и тонкостенные можно, и спать спокойно?
Мы до сих пор не услышали какая толщина стенки на трубах и продолжается гадание на кофейной гуще. Более того в #693 дан аргументированный ответ, но продолжается обмусоливание всяких домыслов.
Социальные закладки