Клещи с собой, только не имеют функции фиксации макс. тока. Что смог увидеть 17А. Автомат С6-не выбивает, параллельно компрессора в распредкоропке компресорно конденсаторного блока подключен вент. конденсатора и соленоид на разных фазах-они продолжают работать,все три фазы не исчезают. Я сам не могу понять что происходит. Сегодня возьму другие клещи и мегер и попробую снять замеры.
Тогда точно не кз, по всем трём фазам 17А?
А теплуха компрессора срабатывает раньше, так как С6-это не АЗД.
Верное замечание, обычно в таких случаях где-то не дотянули клемму или явный брак компрессора ( но такое ни разу не встречалось).
В таких случаях сразу подключаю компрессор напрямую через свой автомат и кабель, и всё становиться ясно.
А то что работают вентилятор и соленоид, тоже было, когда плохой контакт. Потери напряжения в плохом контакте не сказываются на работу маломощной нагрузки, а вот пуска компрессора нет.
Сегодня был у больного. На улице +3,5, сопротивление обмоток 10,9-11ом. Прозвонил обмотки на корпус мегометром -не звонятся. Нацепил на каждую фазу по паре клещей ток 16, 19, и20А. Мычал от силы секунды две и вырубился. Поставил новый компрессор-все в норме. Буду ждать что скажет вскрытие. После слов колермана про вент. конденсатора взглянул на шильдик и немножко ох....елDSC_1564.jpgDSC_1563.jpg
У меня именно так было с 9213Е, причем продавец сам сделал вскрытие, и признал случай гарантийным, вернул деньги.
Сейчас уже третий 9213Е месяца 4 висит в конторе Светлогорска, никак они его не отдефектуют. Этот вообще отработал с момента пуска 15 сек и просто отрубился! Я так понял у нынешних китайско-Эмбраковских изделий проблема в кабеле от обмотки к проходным контактам внутри.
В подключении не ошибался, честно! Щас перезвоню в контору, и если меня не удовлетворят, то пожалуюсь в Италию, блин!
Этот вентилятор аналогичен на картинке, и видимо для сетей 660/380 В.
Оказалось переизбыток, вот и поставили.
guraugen72, а вентилятор, как подключен, на две фазы или фаза-ноль? Фото распредкоробки не четкое, но похоже фаза-ноль.
С новья он никак не подключен. Я его подключил на 220. Вроде крутится нормально , измерить количество оборотов нечем. Даже если предположить что он крутится медленнее то это не могло быть причиной клина. На улице холодно, давление по высокой не поднялось выше 10 бар, но картинка Михаила заставила призадуматься. Информацию на мою модель в инете не могу найти а дать ему 380 как-то сыкотно. Вчера монтировал агрегат чуть мощнее на базе tfh4524 та там все четко. На фоне лейба 220в, так что хз. Какие будут мнения?DSC_1565.jpgфото названия агрегата
mihail97, это французский ккб. Его фото шильдика ниже. На самом компрессоре только штрих код, по моему sqr называется. Объект находится в 70км от меня. Скажите что еще сфоткать и когда буду там сделаю. Насчёт двух фаз боюсь потому-что у нас не встречал сетей на 660в.
Понял ошибку. ККБ с компрессором TFH4524z монтировал вчера. Фото ниже-от субботнего монтажа с фаном на 380
Подскажите, что лучше в такой ситуации? Не профи, делаю для себя. Тяну трассу к внутреннему блоку справа, без штробы (стена очень тонкая). Разворачивать трубки от внутреннего блока или запустить трассу справа, развернуть на 180 градусов и состыковать с родными трубками?