Не совсем верно. Характеристики холодо-(EER) и теплопроизводительности (COP), написанные на шильде кондиционера, указаны для вполне конкретных условий эксплуатации: длина трассы 5-7 метров; EER для внутренней темп.+27 и наружней +35; COP для внутренней темп.+20 и наружней +7. Любые отклонения от этих параметров снижают производительность. На пределе эксплуатации в режиме нагрева (-7 для on/off кондиционеров) COP будет в районе 1 или даже ввалит ниже, т.е. никакой эффективности 1 к 3, 1 к 4 и т.д. не будет и в помине.
Тепловые насосы эффективны в мягком климате, потому на западе на них активно и переходят для отопления домов (теплый пол). Там роль конденсатора (того, что в кондиционере становится испарителем в режиме работы на тепло) зачастую выполняет земля, какое-нибудь озеро неподалёку и т.д. Но обходятся такие системы в бешеные деньги, с окупаемостью от 10 лет.
Под рукой только данные по R22 и на спиральники(zb38), он выдаeт на 1кВт из розетки, 2.5 кВт тепла, при конденсации 50 и кипении около -7.