    Цитата Сообщение от yzist Посмотреть сообщение
    Коллеги посоветуйте. Нужно поменять кондиционеры. Трасса остаётся старая. Вопрос - если старый кондей был на 22 газе а новый на 410 - трассу промывать НАДО ?
    Поменяйте трубы, а на старые поставите другой кондер на 22. Плюс доплату небольшую...

  2. #42
    Пользователь Аватар для yzist
    Регистрация
    22.02.2013
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    трасса замурованна капитально. да и новые кондеи на 410. так надо или нет

  3. #43
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yzist Посмотреть сообщение
    надо или нет
    Если не хотите лишних проблем, то надо. Масла разные.

  4. #44
    Пользователь Аватар для yzist
    Регистрация
    22.02.2013
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Спецы как правильно сделать промывку? П

  5. #45
    Пользователь Аватар для yzist
    Регистрация
    22.02.2013
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    После демонтажа из газовой трубки каполо масло

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yzist Посмотреть сообщение
    Спецы как правильно сделать промывку? П
    Э мае... Если такая пьянка пошла.. Совет обложись литературой, читай, вникай в принципы работы Хол. оборуд. Потом перестанешь задавать такие вопросы и станешь понимать что делаешь.

  7. #47

    По умолчанию

    Суть вопроса такова.Трассы заложены неизвестно кем и когда.Межблочка заложена-четырехжилка.Кондиционеры куплены,а у них идёт ещё двухжильный провод на фишках.Похоже на наружке стоит термосопротивление.Незаме� �но пробросить провод возможности нет.Зак категорически против штроблений-сверлений.Кто сталкивался?Думаю замерить сопротивление на наружке и подставить такое же во внутрянку.Какие могут быть последствия такого колхоза? Кондиционер BALLU BSR-07HN1

  8. #48
    Новичок
    Регистрация
    02.02.2011
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    первое правило при ремонте техники после горе-умельцев... посмотрим где были "враги"!!
    P.s некоторые люди как дятлы.. ни хрена не понимают, но упорно стучат в мозг)) (спорить не буду наверно про меня)
    наружник rxs71bvmb. сдох вентилятор, рассыпались подшипники. предохранитель цел 320в есть. всунули подходящий по габаритам обычный на 220в подкл. на входные клемы 1и2, крутится. компрессор не пускается, ошибок не светит. можнно ли обдурить без датчика холла на вентиляторе? немного истории, это серверная, конд. дайкин 2шт. 2006г. мы в 2011 делали перенос наружников работу успешно сдали. через два месяца ранильщики перебили кабель именно на этом я лично его менял далее всё успешно работало, а теперь это.

  9. #49
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OLEGSA Посмотреть сообщение
    всунули подходящий по габаритам обычный на 220в подкл. на входные клемы 1и2, крутится. компрессор не пускается, ошибок не светит. можнно ли обдурить без датчика холла на вентиляторе?
    И откуда мля такие рукосуи берутся?!! OLEGSA, тебе словосочетание BLDC Fan Motor о чем нибудь говорит?
    Цитата Сообщение от OLEGSA Посмотреть сообщение
    немного истории, это серверная, конд. дайкин 2шт. 2006г.
    Хозяева походу изрядные жмоты! Кондиционеры, если им оборудование серверной еще пока дорого, должны быть заменены на новые!

  10. #50

    По умолчанию

    OLEGSA,
    Ну почему ж... Самокритичность первый признак желания чему то научиться)

    Цитата Сообщение от OLEGSA Посмотреть сообщение
    сдох вентилятор, рассыпались подшипники
    Заменить к едреней фене вентилятор.
    Цитата Сообщение от OLEGSA Посмотреть сообщение
    предохранитель цел
    Достижение
    Цитата Сообщение от OLEGSA Посмотреть сообщение
    320в есть.
    Мало.
    Цитата Сообщение от OLEGSA Посмотреть сообщение
    сунули подходящий по габаритам обычный на 220в подкл
    Шо то я не в курил.. Вы че там вместо трехфазника воткнули 220? И на сикока ватт антиресно.
    Цитата Сообщение от OLEGSA Посмотреть сообщение
    компрессор не пускается,
    С какого перепуга? Причем тут компрессор к вентилятору? Сервис мануал что ли поглядеть.. Но если ошибок не кажет то сдаеться мне причина в чем то другом. Принудительно компрессор пускал?

  11. #51
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    C какого перепуга? Причем тут компрессор к вентилятору? Сервис мануал что ли поглядеть.. Но если ошибок не кажет то сдаеться мне причина в чем то другом. Принудительно компрессор пускал?
    Gelezis, да тут все просто блок инверторный. Причем и компрессор и вентилятор трехфазные со своими схемами управления. Так как подшипники заклинили, схема управления вентилятором встроенная в двигатель наверное сдохла (хотя не факт, у ТС пока рукосуйское отношение к делу). Проц контролирует вентилятор через обратную связь, и интересно умеет ли наш ТС правильно выводить диагностику у DAIKIN?

  12. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Проц контролирует вентилятор через обратную связь
    Типа регулировка оборотов напряжением по схеме управления? Может быть может быть. Я же сказал надо смотреть манул. Так гадать бессмыслено..

  13. #53
    Новичок
    Регистрация
    02.02.2011
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Манул смотрели. двиг смотрели, сам трёхфазник прямо в движке и из негоже прходит сигнал на плату 2 ипульса за один оборот 15в, движок похоже не сгорел, но из-за рассыпаного нижнего подшипника расколоись два магнита на якоре (наверно ремонтировать не стоит). Двиг KFD-380-53-8C, всунули 45вт с LG.

  14. #54
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OLEGSA Посмотреть сообщение
    Манул смотрели. двиг смотрели,
    Читать не пробовали ?IM_FTXD(50-71)J+RXD(50-71)J.pdf на 135 странице

  15. #55
    Новичок
    Регистрация
    02.02.2011
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    С какого перепуга? Причем тут компрессор к вентилятору? Сервис мануал что ли поглядеть.. Но если ошибок не кажет то сдаеться мне причина в чем то другом. Принудительно компрессор пускал?
    Комрессор в нём со своим частотником и 3х фазный, управляется своими мозгами как обойти незаю.

  16. #56
    Новичок
    Регистрация
    02.02.2011
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Читать не пробовали ?
    Всоё сматрель всоё чилаль чиго поняаль расказаль

  17. #57
    Новичок
    Регистрация
    02.02.2011
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Заменить к едреней фене вентилятор.
    Где можно купить в Украине?

  18. #58
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    OLEGSA, видимо схему электрическую читать не умеешь , тогда вопросов не задавал бы , да и коды ошибок тоже не читал.
    А в интернете про него есть всё https://service.daikin.com/newweb/ai...80/B28B239.pdf
    http://web.mit.edu/parmstr/Public/hv...20(Edited).pdf
    Последний раз редактировалось R13a; 31.08.2013 в 11:39.

  19. #59
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    OLEGSA, тебе словосочетание BLDC Fan Motor о чем нибудь говорит?
    Цитата Сообщение от OLEGSA Посмотреть сообщение
    Двиг KFD-380-53-8C, всунули 45вт с LG.
    Ну говорю же рукосуи!

  20. #60
    Новичок
    Регистрация
    02.02.2011
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    1.jpg2.jpg
    Толку от ошибки не очень много, а из схем эта максимально похожа и та что на верхней крышке

Страница 3 из 45 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •