    По умолчанию Zanotti холодильная камера.

    Мне досталась наследство в виде этой камеры .как всегда хозяева экономят до последнего....на ремонте и обслуживании и это не для кого не новость.документы как всегда у монтажников остались а у холодоса такие болячки . сгорел тэн оттайки ,датчик температуры на испарителе тоже сломался,я заменил запчасти но ошибка e-2 и температура в камере по прежнему приветливо мигает. перезагружал не помогает.2013-01-31_214848.png подскажите как это можно вылечить, есть ли у кого нибудь схемы или фото мозгов с возможностью устранения ошибки . заранее большое спасибо !!!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    974-й Вам в помощь(возможно дополнительный контактор),пульт и плату в "утиль".Убедить зака в необходимости раскошелиться НУЖНО.Такая работа-мйод.

  3. #3

    По умолчанию

    Андрей08, документацию на сплит и на панель управления залил в архив "Файловый архив: Другое" пройдет модерацию, скачаешь.
    Цитата Сообщение от Андрей08 Посмотреть сообщение
    датчик температуры на испарителе тоже сломался,я заменил запчасти но ошибка e-2
    если поставил правильный и заведомо исправный датчик, то ошибка должна уйти. Из инструкции: (E2) Включается красная индикаторная лампочка, зуммер и реле allarme. На дисплее появится надпись E2 поочередно с температурой внутри камеры - Датчик вышел из строя. Датчик подключен неправильно - Заменить датчик.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Андрей08, датчик какого типа поставлен на замену PTC или NTC? тестер в руки..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5

    По умолчанию

    Поверь,тебе досталось не худщее наследство!Е2 ошибка датчика в/о. Негреши на мозги,слетают очень редко.Проверь тщательней.Удачи

  6. #6

    По умолчанию

    А какой Вы ставили датчик??такая же проблема!какое название??

  7. #7
    Пользователь Аватар для Андрей08
    Регистрация
    22.02.2012
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    Проблема была в фишке провод отгорел.Тэн обычный китайский 4 метра поставил. И все.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Андрей08
    Регистрация
    22.02.2012
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    В последствии сгорела плата. Вместо нее поставил Eliwell ew 974 с 2 датчиками .И про проблемы забыл.

Похожие темы

  1. Холодильная камера, -60
    от askerfog в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 10:37
  2. холодильная камера CFI CF 68
    от roma_2709 в разделе Книги и учебники
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 14:12
  3. Холодильная камера
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:08
  4. холодильная камера кхс-2-6юм
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 06:49
  5. Холодильная камера
    от ice в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 19:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •