господа холодильщики, такая ситуация: централь на 4-х спиральниках Zf48kve-twd-551, один из них начал с интервалом в 30-60 минут останавливаться по Intшке, температура головы в норме(90--100), температура картера поднимается до 60, амппераж в пределах 14-20а, масло в норме. есть 2 варианта: либо нарушена циркуляция масла внутри, либо перепуск с высокой на низкую сторону и греется картер. масло проверить без вскрытия не получиться, а можно ли как-то проверить перепуск? включал компрессор один(остальные отключил), перекрыл нагнетательный шаровый после коллектора - по высокой все остановилось(вроде как нормально качает, но показатель ли это?). какой ваш диагноз и может что-то еще нужно что-бы определьться