Тема: соратники подскажите"Дайхо"

  1. #1

    По умолчанию соратники подскажите"Дайхо"

    ребята, есть проблема с кондиционером Дайхо CSY-09НС.
    звонит клиент,у которого стоит данный кондиционер и расказывает ситуацию: при работе на обогрев сработала оттайка "df", а затем
    сразу показало ошибку Е4 и все стоит без всяких дальнейших изменений.
    Запускал-перезапускал но все равно после оттайки выдает ошибку.
    кондиционер практически аналогичен "сенсею" и "чиго" Где-то была инфа
    что их один завод штампует.
    В мануале по ремонту пишут что ошибка Е4 /Е5 означает неисправность
    наружного блока.....А как он может вычислить неисправность,если
    там нет никаких датчиков,только силовые провода.Или вычисляется неисправность по току в схеме???
    Так как я не силен в электронике прошу прощенья за делитантские мысли.
    помогите коллеги,у кого какие мысли.

  2. #2
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от андрей 08 Посмотреть сообщение
    .....
    там нет никаких датчиков,только силовые провода.....
    к наружке сколько проводов идет? Cхему можешь выложить?

  3. #3

    По умолчанию

    к наружке идет 5 проводов: 1компрессор 2 общ.3 вентилятор 4 клапан 5земля
    обычная схема для обычного китайского чуда.

  4. #4

    По умолчанию

    варианты:
    1. не расчинан на работу ниже +5
    2. недозаправка и дает ошибку по низкому давлению

    схемку бы, да... сфоткать хоть бы.

  5. #5

    По умолчанию

    на сенсее и чиго е4 - ошибка наружника (компрессор, конденсатор компрессора, нет фреона) если компрессор митсуб, (как в чиго) то скорее всего пусковой кондер оборвался. а если нехватка фреона то кондиц-р выдаст е4 через примерно 10 мин после дефроста (не поступает тепло на внутренний теплообменник). проверьте компрессор, если работает, перезаправьте фреон по весу.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от василь васильич Посмотреть сообщение
    на сенсее и чиго е4 - ошибка наружника (компрессор, конденсатор компрессора, нет фреона) если компрессор митсуб, (как в чиго) то скорее всего пусковой кондер оборвался. а если нехватка фреона то кондиц-р выдаст е4 через примерно 10 мин после дефроста (не поступает тепло на внутренний теплообменник). проверьте компрессор, если работает, перезаправьте фреон по весу.
    василь васильич,вот это ближе к теме,спасибо,примного благодарен.

  7. #7

    По умолчанию

    кондиционерами мало занимался: и все советы данные выше имеют право на существовании. но дело в том что при включении будь холодоса, сма, кондиционера и любой современной техники которая управляется контролерами, в прошивках последних заложено проверка параметров электрических узлов и деталей, и только после подаются соответствующие команды. так что в первую очередь нужно проверить не наличие фреона а
    1) м\к
    2) обмотку клапана
    3) вентилятор
    далее если на внутренном теплообменнике есть датчик то проверить его в чем я очень сомневаюсь что он есть.
    от...po-sto-gram

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от po-sto-gram Посмотреть сообщение
    в прошивках последних заложено проверка параметров электрических узлов и деталей, и только после подаются соответствующие команды
    ...а также индикация ошибки на дисплее или светодиодная (Е1 иЕ2 - датчики внутр. блока) на блок внутр. вентилятора другая ошибка, а мы рассматриваем Е4.

  9. #9

    По умолчанию

    е4\е5 описано создателем темы: исходя из этого василь василевич я и начал рассуждать. именно о наружном блоке. и никак не о внутренном вентиляторе. толи вам моя цитата не понравилась, толи вы меня провоцируете, а может невнимательно прочли. как понимать?

  10. #10

    По умолчанию

    коллеги,проблема я думаю решена:дозаправил и вроде все пошло.
    наверное не успевал прогреться датчик после оттайки,как писалвасиль васильич,
    далее прослежу и отпишусь.

Похожие темы

  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  3. Ребят, почему тему закрыли "Гуру, подскажите, пожалуйста"
    от _Алексей_ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 00:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •