Интересно мнение специалистов о ТХО под торговой маркой "Cryspi": стеллажи, витрины, бонеты как встройка, так и вынос. Какие недостатки вскрываются при монтаже и эксплуатации?
Интересно мнение специалистов о ТХО под торговой маркой "Cryspi": стеллажи, витрины, бонеты как встройка, так и вынос. Какие недостатки вскрываются при монтаже и эксплуатации?
вы продавец? на какой предмет иньтересуетесь? за "вынос" ничего сказать не могу, а встройка отвратительна. масса микроутечек сказывающихся через 2 - 3 года, отвратительная оттайка. кустарная сборка самой мебели, через ~ 5 лет в утиль.
Пожалуйста, хотя Вы на мой вопрос не ответили. Если начинать со «старых» витрин (вероятно я виноват что не указал что говорю о низко температурных) то в них оттайка испарителя выполнена гибким тэном, и естественно грея воздух а не ламель время оттайки слишком велико. В более новых моделях данной проблемы нет, но подогрев поддона гибким тэном недостаточен, и за неделю в поддоне уже скапливается лёд.
vmg,добавлю что сами тэны дрянь-наконечник закрытый резиновой втулкой-полное дерьмо-и слетает и отгорает и вода затекает.. это я про довольно новые витрины..причём чтобы заменить тэн надо снимать испаритель..ну кое где получалось разворачивать его..
да нормальные витрины, гибкие тэны это конечно-жесть, зато есть ож на всасе и испарители с нижней подачей.
не сложилось сегодня с этим безобразием
витринка старенькая, из тех у которых
начав дозаправлять был немного озадачен обмерзанием фильтра, это третий или четвёртый «укол клиенту». при вскрытии капилляра, с фильтра шли только пары и то без особого энтузиазма. резанул вход в фильтр – жидкость. пока менял фильтр пьяные грузчики растоптали старый фильтр, думаю поэтому при вскрытии прилично присутствовала пыль от цеолита, больше никакого криминала обнаружено небыло. склоняюсь к влаге хотя не капилляр, а фильтр перемёрз - странно . поставил 30 граммовый, больше ничего с собой небыло. посмотрел три цикла и свалил, теперь жду. понятно что утечки на них по низкой, видимо и количество дозаправок имеет свой предел.
Думаешь, если бы были трезвыми, было бы по другому?
ну этому обычно помагают. Я тут наблюдал, как три лицедея, после замены 2178 на ПВХНе искали утечку, греша на пайки друг-друга. А задача решается просто -какие трубки при замене больше выгибали, на тех и смотри. Обычно самый неповоротливый всас до испарителя.
жесткие в обслуживании. агрегат в нише ,конденсатором на тебя, прикручен 20 см болтами (два из которых там) с идиотским набором шайб . чтоб выполнить примитивную операцию (замену двигателя обдува) все руки в крови.
а по моему нет производителя плохого или хорошего. вся холодильная мебель штампуется и крадётся у конкурентов (сам на производстве работал раньше). разница лишь внешнее и по шильдику,а принцип работы и наличие состовляющих никто не отменял! так что уверен.......... что есть плохой или хороший механник! если оборудование наладить как следует (а это занимает не 5 минут,как многие привыкли работать...............приехал деньги снял,а завтра опять). конечно,нет ничего вечного и это нормально,но не на столько же!!! и качество сборки мебели на термодинамику не отражается..................всё в руках специалиста!
Меня удивило полное отсутствие гарантийной поддержки - магазин тогда прикупил 6 шт. разнокалиберных. Недостатки конечно были, но одна низкотемпературная "достала" - текла в запасник. я и сам возился, и гарантийщиков спрашивал, и электронку заводу отправил... Как в космос.
Кончилось тем, что витрину остановили, сам разбирался с разборкой (а там и стекла снимать надо!), снял боковину и просиликонил шов, с завода он был негерметичным. Тогда дефект исчез.
И почти на всех глючили Контроллеры Dixell, все их магазин сменил своими силами.
поэтому с весны Crispi сменила поставщика и ставит контроллеры EVCO
а утечки там вобще интересные (такое ощущение что там равномерно со всех по чуть-чуть). неплохо для нас (раз в год заправил не глядя и герой). тогда к производителю вопрос - почему шредер не ставим ? (чтоб мы уж совсем булки расслабили) :d
1)частые утечки по жо на испарителе, обрыв капиляра на выходе из теплообменика восле испарителя(если нет колец), обрыв капиляра возле фо, обрыв нагтетающей трубки(вальцовочного наконечника) на км 2140, 2155 и2168 при транспортеровке. 2)иногда случаюдся и такие казусы как обрыв креплений ис, столешницы, агрегатной платформы и других узлов, их просто забывают прикрутить, а если и прикрутили то они чего-то от туда сами вылазят(наверное незачто держаться), а ещё немного о планке на которую ложаться лотки с товаром- она крепится заклепками( они наверно дюже дорогие потому и ставятся самые короткие) которые под массой товара(в пределах загрузочной нормы) вылазят из своих гнезд. 3)тот кто собирал Cryspi знает что порой подогнать их-нии стекла под идеал это большой гемор, особино когда на одном и том-же объекте несколько единиц - одни как ляля стоят, а другие....... думаеш чем бы ещё уши заткнуть чтоб этого разбушевавшегося зака неслышать. и это ещё не всё, есть ещё много мелких недостатков на которые можно закрывать глазки после устранения основных недостатков. что касается выноса то их очень тяжело идеально в линию выставить и подогнать по стеклам а на это как правило заки в первую очередь и смотрят. а горки в линию которые стоят без боковин( средние ), желательно к стене закрепить, а то после загрузки товара могут в перед клюнуть . но несмотря на все выше перечисленные недостатки они работают, работают даже в жару там где другое оборудование загибается .
Мужики нужен совет? Горка Cryspi (торты) set 4..6 C, замезла в шубе стоял блок EVCO требовал пароля в меню, я не стал терять время, поменял на ID974.. оттайку настроил как надо.. не беспокоят больше.. Пароль узнал -19.. подскажите пожалуйста как убрать пароль с этого блока? Распечатка есть на этот блок но сведения о пароле отсутствуют..