доброго времени суток. Прошу помощи. Как поступить? У заказчика моноблок "ариада" als-218 2010 года выпуска. моноблок установлен в подвале кафе,работает на низкотемпературную камеру. над блоком установлен вентиляционный зонт с вентилятором,тёплый воздух вентилятор вытягивает на улицу. до мая 2015 года моноблок работал исправно. в мае 2015 года заказчик вызвал мастера. мастер,заправил моноблок,моноблок работал год. через год сгорел компрессор. промыл систему, масло было чёрное. систему промыл хорошо. вымыл очень много стружки и чёрного масла. потратил 4 кг 141 хладона.. поставил новый компрессор и новый фильтр данфос, заправил по весам., моноблок проработал 1 месяц и забило капилярку. после включения моноблока.с закрытой крыжкой корпуса давление всасывания 0.2 нагнетание 12. снова промыл капилярную трубку и конденсатор, в конденсаторе было много стружки, масло в компрессоре светлое. промывал капилярку уже два раза, хватает только на месяц. после каждой промывки устанавливаю фильтр данфос. после каждой промывки из системы вымывается много стружки. что делать?