Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 160

Тема: CRYSPI

  1. #81
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а чем ты их заменял тогда не зная что стояло?))
    тем,что прислали по гарантии-таким же компрессором.

  2. #82
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Идём по пунктам - а что присылали?

  3. #83
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    тем,что прислали по гарантии-таким же компрессором.
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Идём по пунктам - а что присылали?
    весна действует поди...))) как можно что то заменить на что то не зная что это что то за хрень? пацталом..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #84
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    весна действует поди...)))
    Хм, дык лето уже ... Видать сложно у людей.

  5. #85
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Хм, дык лето уже ... Видать сложно у людей.
    Вот именно,что лето...Когда еле успеваешь по заявкам ездить,то мне похер до того,что по гарантии прислали и какой там компрессор стоял.Или мне перепроверять еще,не ошибся ли производитель с запчастями?Смешно.

  6. #86
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    весна действует поди.
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    пацталом..
    июнь вовсю,а у кого-то весна-везёт,наверно времени много свободного)

  7. #87
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    тем,что прислали по гарантии-таким же компрессором.
    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    Вот именно,что лето...Когда еле успеваешь по заявкам ездить,то мне похер до того,что по гарантии прислали и какой там компрессор стоял.Или мне перепроверять еще,не ошибся ли производитель с запчастями?Смешно.
    А как-же отчетность за гарантийные запчасти? Вы-же потом будете требовать оплату за проделанную работу, за ту работу, за которую у вас нет документального подтверждения. Да и с таким вашим подходом вам могут втюхать любую запчасть (даже случайно), а потом вы-же и будете сами доказывать что это не ваша вина.

  8. #88
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    июнь вовсю
    никакая "взмыленная жопа" не может быть причиной того что человек не знает даже производителя компрессора который он ставит.. исключение "пионеры" за которых кто то думает.))
    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Да и с таким вашим подходом вам могут втюхать любую запчасть (даже случайно), а потом вы-же и будете сами доказывать что это не ваша вина.
    +1
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #89
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    А как-же отчетность за гарантийные запчасти? Вы-же потом будете требовать оплату за проделанную работу
    я работаю на окладе.проблем с отчетностью нет.

  10. #90
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    никакая "взмыленная жопа" не может быть причиной того что человек не знает даже производителя компрессора который он ставит
    это не тот случай и не те деньги,когда нужно трястись над проблемой.Предлагаю тему о моем случае закрыть.

  11. #91
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    Предлагаю тему о моем случае закрыть
    Поддерживаю.

  12. #92
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    сегодня столкнулся с проблемой:высокая т в прима 1900.Приехал,испаритель еле шипит,мокрый.Я думаю утечка.Впаиваю штуцер,меняю фильтр(вскрыл естарый,как Вьюга научил).Свакуумировал-всё ок.Подержал-стрелка не дернулась.Заправил по весам,включаю-вместо обычных 3,5(15 град) давление падает до 1,5(-25).Снял столешницу,смотрю на испаритель,капилярка по длине 5 см обмерзла от входа.В итоге температуру всё равно набрал +2.Но как то на душе не спокойно.Подскажите в чем дело может быть?

  13. #93
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Сомневаюсь что подзабит капиляр, подкинь ещё фреона. И шильд с нормой пусть тебя не смущает.

  14. #94
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    подкинь ещё фреона. И шильд с нормой пусть тебя не смущает.
    че то я очкую,завтра попробую до 3,5 заправить....

  15. #95
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    завтра попробую до 3,5 заправить....
    Ох зря я вчера пост написал ... ох зря ...
    Фомин СП, с чего ты решил что 3,5 необходимо? Работает витрина, холод набирает - не трогай.

  16. #96
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Офтопец:
    вчера вызов на низкотемпературный "Криспи" загнаный в ларек. Не может запустицца. А загнали в нишу конденсатором к стенке. Прикидываю 2178 дорогой, менять не будут, а если конденсатор почистить вроде не стоит пачкацца.
    Говорю хачику: "давай ты туда залезешь, а я тебе 100гр дам."

  17. #97
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    высокая т в прима 1900.
    Компрессор какой стоит ?

    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    фильтр(вскрыл естарый
    Что там увидел ? Утечку нашёл ?


    Офтоп

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Говорю хачику: "давай ты туда залезешь, а я тебе 100гр дам."
    Чем дело кончилось ?

  18. #98
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Чем дело кончилось ?
    Хачик обиделся, я поехал менять компрессор в более благоприятной обстановке)

  19. #99
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Компрессор какой стоит ?
    аспера 6210 на 404-ом.Я не знаю как по фильтру определить,была утечка или нет.
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    с чего ты решил что 3,5 необходимо
    опыт показывает,уже много таких заправлял,в основном с криспи работаю.

  20. #100
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    опыт показывает
    Это хорошо , только на температуру кипения напрямую влияет температура конденсации , а про неё ты молчишь , это понятно что на витрине конденсацию без предварительных телодвижений не замеришь , но я так думаю что конденсатор ты во время ремонта промыл , а если ещё и в зале прохладно стало , то вполне возможно , что
    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    давление падает до 1,5(-25)
    не является аномально низким, а вполне рабочим , пути и расчёты Криспи не ведомы.

    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    .Я не знаю как по фильтру определить,была утечка или нет.
    По фильтру ты утечку не определишь , а вот если в фильтре была черная маслянистая кака , то тогда , действительно , нужно задуматься о чистоте капилляра.

Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. витрина cryspi gamma-2
    от Алексей 83 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2018, 23:18
  2. CRYSPI холодный стол
    от muravei77 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 00:29
  3. Cryspi , Холодильные Шкафы.
    от ColdSir в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 14:21

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •