Приветствую. Имеется 4 прецизионных кондиционера PXU491 с контроллерами danfoss mcx. Пытались запустить, но на всех 4х примерно одна и так же проблема: после заправки (на 2\3, полной), постоянно выскакивает авария по низкому давлению.
Конденсатор находится примерно на 5м ниже уровня кондиционера, обратных клапанов нет. Температура на улице 0, в помещении, где стоят кондиционеры - 16-17 С. Фреон 410А. Собственно, давление по манометрам: низкое 1,4 бара, высокое 8 бар.
Один знакомый сказал, что перед запуском таких кондиционеров необходимо менять различные параметры в контроллере (вход под паролем), такие как пид-регуляторы, напрмер. Хотелось бы также узнать так ли это?
П.С. сам я не шибко разбираюсь в теме кондиционирования, запуск производит напарник, а я ему в помощь...
Заранее спасибо за помощь.