Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23

Тема: Регулятор оборотов вентилятора fasec 33

  1. #1

    По умолчанию Регулятор оборотов вентилятора fasec 33

    Доброго времени суток!
    Ребята, вчера воевал с подключением регулятора оборотов вентилятора корнденсатора Fasec 33. Не получилось
    Кондиционер Kentatsu, схема есть.IMG_20130217_140138.jpg
    перепробывал все варианты подключения, разрыв фазы, разрыв нуля.
    ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!
    мой адрес: [email protected]

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    А что не получается?

  3. #3

    По умолчанию

    вентилятор не заводится

  4. #4

    По умолчанию

    Давление нагнетания, температура на калаче какая? Какая уставка на фасеке? Какое напряжение фасек выдает на вентилятор?

  5. #5

    По умолчанию

    Фото клеммников скинь, может подсобим.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от greesha Посмотреть сообщение
    Давление нагнетания, температура на калаче какая? Какая уставка на фасеке? Какое напряжение фасек выдает на вентилятор?
    температура на калачах высокая, уставка для минимальной скорости 30 градусов, газ 410

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от greesha Посмотреть сообщение
    Давление нагнетания, температура на калаче какая? Какая уставка на фасеке? Какое напряжение фасек выдает на вентилятор?
    температура на калачах высокая, уставка для минимальной скорости 30 градусов, газ 410, напряжение на вентилятор отсутствует

  9. #9

    По умолчанию

    Надо рвать жилу на клемме №4.Может и регулятор сам неисправный.

  10. #10

    По умолчанию

    конечно так и сделал, я тоже так думаю

  11. #11

    По умолчанию

    все так и сделал, не работает
    вывод: регулятор неисправный
    бывало такое в практике?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ahdpuxe Посмотреть сообщение
    все так и сделал, не работает
    вывод: регулятор неисправный
    бывало такое в практике?
    Неисправные еще не попадались.

  13. #13

    По умолчанию

    мож и сам он неисправный. А контакты, цепь, датчик проверяли?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от greesha Посмотреть сообщение
    мож и сам он неисправный. А контакты, цепь, датчик проверяли?
    с контактами и цепью норма(сто раз проверял), а вот сопротивление датчика не мерил - косяк (хотя вряд ли в нем беда)

  15. #15
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    настройки на фассеке 33: 1.-100% спид -31 градус
    2.-0% спид -15 градус
    3.-мин.спид- на 6 часов(представь большие часы , стрелка вертикально вниз)
    крепление температурного датчика на 2 калача от входа трубки нагнетания от компрессора в конденсатор.

  16. #16
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Да забыл сказать , если изначально неправильно соединили питание (например подали фазу в обратку , то фасек мог и погореть).

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    настройки на фассеке 33: 1.-100% спид -31 градус
    2.-0% спид -15 градус
    3.-мин.спид- на 6 часов(представь большие часы , стрелка вертикально вниз)
    крепление температурного датчика на 2 калача от входа трубки нагнетания от компрессора в конденсатор.
    спасибо, все так и сделал - не работает

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Да забыл сказать , если изначально неправильно соединили питание (например подали фазу в обратку , то фасек мог и погореть).
    в смысле фазу на обрыв? а если он сгорел то индикатор (зеленая лампочка) будет гореть?

  19. #19
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    У него есть вход фазы -по моему клемма 2 , вход нуля по моему клемма 1 и изменяемая (регулируемая) с Шим транзистора клемма 8 , если напутали и на 8 клемму подали фазу , то Шиму конец , а лампочка горит зеленым , проверить можно и на коленках имея тестер и нагреватель картера или дренажа.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    У него есть вход фазы -по моему клемма 2 , вход нуля по моему клемма 1 и изменяемая (регулируемая) с Шим транзистора клемма 8 , если напутали и на 8 клемму подали фазу , то Шиму конец , а лампочка горит зеленым , проверить можно и на коленках имея тестер и нагреватель картера или дренажа.
    понял о чем речь, не на 8 фазу не подавал (т.к. это выход регулятора)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 15:48
  2. регулятор вращения оборотов FSY -42S
    от ArtemBRDN в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 07:59
  3. Регулятор скорости вентилятора Emerson FSP-180
    от sasha1974 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 01:14
  4. Регулятор скорости вентилятора Emerson FSP-180
    от sasha1974 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 18:25
  5. Регулятор оборотов в Митсубиши
    от женя11 в разделе Mitsubishi
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 17:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •