Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 53 из 53

Тема: 134 против 404 ??

  1. #41
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    Алексей, эти таблицы для применения в высокотемпературном режиме, вероятно для кондиционеров непосредственного охлаждения.
    Николаич, я за производителя не отвечаю, но в HBR там идёт уже AJ и иже с ними.. в той инфе разделение LBR-MBR-HBR странное)) шоб не думать вот весь файл.
    Вложения Вложения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    http://www.tecumseh.com/en/europe/logiciel-de-selection
    далее справа нужно выбрать русский
    ПАСИБА !! интересно есть ли что-то похожее для других компрессоров (данфосы , асперы)

  3. #43
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergej3105 Посмотреть сообщение
    ИБА !! интересно есть ли что-то похожее для других компрессоров (данфосы , асперы)
    есть. в архиве..)) иль тут http://www.danfoss.com/Russia/Busine...ils/DanCap.htm
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    есть. в архиве..)) иль тут http://www.danfoss.com/Russia/Busine...ils/DanCap.htm
    классные темы там оказывается есть ! хотя некоторые файлы-книги не открываются

  5. #45
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Пошли СМС на короткий номер - откроется!!!
    Шутка.

  6. #46
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Пошли СМС на короткий номер - откроется!!!
    ага на мой))

    Цитата Сообщение от sergej3105 Посмотреть сообщение
    хотя некоторые файлы-книги не открываются
    ссылки на файлы кидаешь в теме "проблемы с файловым архивом" скорее всего потом вдруг починится))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #47
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    как же ты вместо среднего компрессора-низкого "барана" хочешь влепить?
    про "выживаемость" барана на среднетемпературном холодильнике сейчас не говорю (хотя пару случаев есть - мож из ряда вон, также и Нордов ХКВ на Интерах), НО по паспорту у СК температура кипения лежит -35...-5

  8. #48
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    -35...-5
    да -30...-5 но "Н - низкотемпературный диапазон применения"..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #49
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    НО по паспорту у СК температура кипения лежит -35...-5
    Да, и вот это весьма интересно... Хоть отдельную тему про "баранов" создавай, потому что мне ещё интересно, чем так отличаются, скажем, СКМ-160 от СКО-160, что у них не только заявленная холодопроизводительность разная, но и объём заправки масла (картинку, Андрей, ты, кажется, где-то выкладывал)...
    Изображения Изображения

  10. #50
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    но и объём заправки масла
    - к тому же у С-КО-160 масла меньше, но он почему-то тяжелее?? Тыц!

  11. #51
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да -30...-5 но "Н - низкотемпературный диапазон применения"..
    интересный HBP при -5...
    да, сейчас в паспорт заглянул - дословно:
    img.jpg
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    картинку
    Дима вот ещё такая есть :
    otech_kompr_holod_tabl1.jpg
    СКМ вживую кажись вообще не видел - у него и COP ниже, чем у СКО

  12. #52
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    СКМ вживую кажись вообще не видел
    А я и пару дохлых снимал, и перезаправлял парочку (контур отсекал) - ощутимо слабее аналогичных СКО...

    Вот, кстати, дохлый СКМ-100: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post185675

  13. #53
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    интересный HBP при -5...
    ну думаю край диапазона не его режим))
    "3. Обозначение моделей компрессоров (например, С-КМ200Н5-1-02) следующее:
    С-КМ - серия компрессора, рабочий хладагент R134a (выпускают также серии С-К, предназначенные для работы на R12, и С-КО, работающие на R134а);
    200 -номинальная мощность, Вт;
    Н - низкотемпературный диапазон применения;
    5 - напряжение 220-230 В при частоте тока 50 Гц (цифре 2 соответствует напряжение 115В при частоте тока 60Гц);
    1 - конвективное охлаждение (естественное);
    02 -исполнение компрессора."(С)
    производитель всёж намекает, что его стихия LBP, а не MBP/HBP.. опять же тип пускового всё таки LST- пусковой момент низкий-это тоже предполагает работу в н.т режиме имхо
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Выбор морозильника. Либхер против Позиса.
    от renard в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.01.2020, 08:12
  2. Сертификация - за и против.
    от 123vlad в разделе Юридический отдел
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 00:39
  3. Локринг, за и против.
    от ColdSir в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 20:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •