есть. в архиве..)) иль тут http://www.danfoss.com/Russia/Busine...ils/DanCap.htm
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Пошли СМС на короткий номер - откроется!!!
Шутка.
Да, и вот это весьма интересно... Хоть отдельную тему про "баранов" создавай, потому что мне ещё интересно, чем так отличаются, скажем, СКМ-160 от СКО-160, что у них не только заявленная холодопроизводительность разная, но и объём заправки масла (картинку, Андрей, ты, кажется, где-то выкладывал)...
- к тому же у С-КО-160 масла меньше, но он почему-то тяжелее?? Тыц!
интересный HBP при -5...
да, сейчас в паспорт заглянул - дословно:
img.jpg
Дима вот ещё такая есть :
otech_kompr_holod_tabl1.jpg
СКМ вживую кажись вообще не видел - у него и COP ниже, чем у СКО
А я и пару дохлых снимал, и перезаправлял парочку (контур отсекал) - ощутимо слабее аналогичных СКО...
Вот, кстати, дохлый СКМ-100: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post185675
ну думаю край диапазона не его режим))
"3. Обозначение моделей компрессоров (например, С-КМ200Н5-1-02) следующее:
С-КМ - серия компрессора, рабочий хладагент R134a (выпускают также серии С-К, предназначенные для работы на R12, и С-КО, работающие на R134а);
200 -номинальная мощность, Вт;
Н - низкотемпературный диапазон применения;
5 - напряжение 220-230 В при частоте тока 50 Гц (цифре 2 соответствует напряжение 115В при частоте тока 60Гц);
1 - конвективное охлаждение (естественное);
02 -исполнение компрессора."(С)
производитель всёж намекает, что его стихия LBP, а не MBP/HBP.. опять же тип пускового всё таки LST- пусковой момент низкий-это тоже предполагает работу в н.т режиме имхо
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )