Да это то заради бога))
вот тут не соглашусь. ставить компрессор заведомо "не такой" с заведомо худшими параметрами (применительно к этому оборудованию) нельзя. все "эксперементы" выйдут "боком" потом. А голову надо включать всегда- спец должен понимать стоит ли там то что надо или кулибин воткнул.. а "баранщегов" у нас хватает-самый писк, что я видел это на шкафе каравелл вместо SC15F был поставлен СК200.. как тебе такая замена?
не понял.))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
пройдено: как только следующий ремонт предоставишь автору, то блажь заканчивается!!! *crazy*
Уже писал, как у моего коллеги был на постоянной обслуге магазин. и когда он заболел, то пригласили меня, там было три витрины таирус (на 12-м), две с Ск, а одна аж с данфоссом на 22-м!!! у нее и вылетел компрессор. Демпинговать не стал, хозяин согласился. поставил Асперу, и забыл про нее. вылетает следом вторая витрина с ск, к ней уже попадает тот спец, и дооолго трахается, меняя фильтра, грязи по уши (знаю потому, что занимал ему фильтр, тот свои все 50-гр высадил на нее...). Ну в общем месяца через три захожу в тот магазин, а там вместо этой витрины [похоже, от безнадеги] другая стоит... Вот так заканчиваются эксперименты!
Хорошая была тема, несмотря на пузырьки: Стандартная температура кипения и стандартная холодопроизводительность...
Расчётов не делал, так что спорить не стану, но на 404-м температура конденсации будет чуть ниже (см. тему по ссылке, последняя страница), а это, имхо, уже повод чуть задуматься...
Что касается перевода на 404-й, то газ-то такой, капризный... Знает ли об этом ТС? Или более важно денег нажить сейчас, а там хоть трава не расти?
Последний раз редактировалось Дмитрий-69; 21.02.2013 в 16:50.
Я может не в тему, но скажу что уже много лет на среднетемпературные витрины и шкафы и регалы (0-+10) мы ставим НТ данфосы SC10,12,15CL. При температуре кипения -25--20, они очень хорошо набирают свои +4 в обьёме. Поломки очень и очень редкие (как правило после гарантии). ЭТО как ? НТ на среднетемп. ТО ?
Вот какие капилярки посчитала программка Tecumseh. По результатам капилярку менять не надо.
Лишь бы давление эффективно держал - чисто LBP даже с двойным запасом по холоду СТ-режим не тянет, и быстро загинается.
http://www.tecumseh.com/en/europe/logiciel-de-selection
далее справа нужно выбрать русский